EEx p\EEx d\EEx de\EEx e\EEx nA\ CEI/IEC 各个代表的意义。国内通常所讲的防爆电机,防火电机,隔爆电机、增安电机是否都能用以上字母表示?如何可以用以上字母表示,该如何用行业字母术语表示? EExp:正压型;EEx d:隔爆型EEx de:隔爆增安型;
EEx e:增安型;EEx nA:无火花防爆型;CEI:IEC:国际电工委员会
防爆电机:电机的统称,指各种防爆标准的电机,包括各种防爆类型;
防火电机:flameproof motor,电机的统称,没有具体的一种标准,我们一般认为防火电机也可以叫防爆电机;
隔爆电机:EEx d
增安电机;EEx e
隔爆电机(EEx d)和增安电机(EEx e)是最常用的2种类型防爆电机,EEx d的应用环境区域比EEx e更高。
2G、2D、2GD代表的意义。
2G表示表面气体高防护类别,2D表示表面粉尘高防护类别,2GD表示表面气体和粉尘高防护类别。其中G、D表示爆炸环境的类型:G(气体、蒸气或薄雾)和D(粉尘)
Group I、IIB、IIC;其中I和IIB,IIC代表的意义。
Ⅰ类设备:用于矿井地下部分的设备和用于这些矿井地面设施部分的设备,能因沼气和/或易燃粉尘而发生危险。 II类设备:工厂用电设备,用于能因爆炸环境而发生危险的其他场合的设备。
Ⅱ类设备进一步细分为:ⅡA类(丙烷);ⅡB类(乙烯);ⅡC类(氢气);Ⅱ类(所有气体),其中A表示气体环境为丙烷,B表示气体环境为乙烯,C类表示气体环境为氢气。
IIB和IIC是电气设备和气体的防爆级别
IIB代表最小点燃能量为60微焦
IIC代表最小点燃能量为20微焦

温度等级 T3、T4、T5、T6意义。
电气设备按其最高表面温度分为T1~T6组,使得对应的T1~T6组的电气设备的最高表面温度 不能超过对应的温度组别的允许值。温度组别、设备表面温度和可燃性气体或蒸气的引燃温 度之间的关系如下所示。
电气设备最高
表面温度
450
300
200
135
100
85

温度组别
T1
T2
T3
T4
T5
T6