计量设备电量退补

[复制链接]
查看2514 | 回复1 | 2011-9-17 16:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

《供电营业规则》第八十条 由于计费计量的互感器、电能表的误差及其连接线电压降超出允许范围或其他非人为原因致使计量记录不准时,供电企业应按下列规定退补相应电量的电费:
1、互感器或电能表误差超出允许范围时,以“0”误差为基准,按验证后的误差值补电量。退补时间从上次校验或换装后投入之日起至误差更正之日止的二分之一时间计算。
2、连接线的电压降超出允许范围时,以允许电压降为基准,按验证后实际值与允许值之差补收电量。补收时间从连线投入或负荷增加之日起至电压降更正之日止。
3、其他非人为原因致使计量记录不准时,以用户正常月份的用电量为基准,退补电量,退补时间按抄表记录确定。
退补期间,用户先按抄见电量如期交纳电费,误差确定后,再行退补。
第八十一条 用电计量装置接线错误、保险熔断、倍率不符等原因,使电能计量或计算出现差错时,供电企业应按下列规定退补相应电量的电费:
1、装置接线错误的,以其实际记录的电量为基数,按正确与错误接线的差额率退补电量,退补时间从上次校验或换装投入之日起至接线错误更正之日止。
2、电压互感器保险熔断的,按规定计算方法计算补收相应电量的电费;无法计算的,以用户正常月份用电量为基准,按正常月与故障月的差额补收相应电量的电费,补收时间按抄表记录或按失压自动记录仪记录确定。
3、计算电量的倍率或铭牌倍率与实际不符的,以实际倍率为基准,按正确与错误倍率的差值退补电量,退补时间以抄表记录为准确定。
退补电量未正式确定前,用户应先按正常月用电量交付电费。
一、   电能表潜动的判断与电量退还
判断潜动,必须断开电能表的电流线圈,仅接通电压线圈。即在端钮盒处将电流引线的入和出其中任意一根拆下,如果电能表圆盘的转动确实超过一整转,即可断定电能表潜动。
潜动退还电量按下式计算:
A= 天数
式中   A----电能表潜动的电量值,kwh;
       T----电能表每天停用小时数;
        C----电能表常数,r/kwh;
       V----潜动速度,潜动一周分钟数。
例1:某用户电能表潜动,其电能表常数为2000 r/kwh,发现潜动30天,每天不用电时间为15h,潜动速度为0.5分/周,求潜动电量?
解:将已知数据代入上式得
    A= 30
              = 30
                  =27kwh
   该表潜动电量为27kwh。
二、电能表故障与电量更正  
所谓电能表故障系指表内出现卡字、卡盘等故障,出现故障后,会使转盘不转或微转,表现为无电量。电能表永久磁铁退磁(受强烈振动或强磁场影响)使电量骤增。
电能表电流线圈严重过载会烧损,转盘仍有转动,但少计电量。
电能表的电压小钩(电流端钮与电压线圈连结螺丝片)松动,会使转盘不转或微转,少计电量。
上述故障很难用公式计算,只能凭对用户负载的掌握与用电时间估计推算出电量。
三、   电能表超差与电量更正
通常,电能表的实际误差超出电能表本身级别允许的范围,这样就需要进行电量的退还和补收,计算公式如下
退、补电量=
对于电能表来说修正值即为应退补的电量值,由实际误差的正负极性即快与慢来决定电量的退与补。当实际误差为正值时,表示电能表转得快,计算出的修正值为正值,需退电量;当实际误差为负值时,表示电能表转的慢,计算出的修正值为负值,需追补电量。
电能表的允许误差一般规定为±2%,高于或低于±2%均属超差。
例2:某用户月用电量为95200kwh,经校验该户电能表误差为-4.8%,求应退补的电量是多少?
解:将已知数据代人上式得:
    退、补电量=
                =
                =-4800kwh
   该户需追补电量4800 kwh。
热帖推荐
pmr68 | 2013-10-10 11:04:05 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则