以图1中5代替,试验距离为40mm,试验电压10kV,试验时间1min。5件试
样均不出现闪络、灼伤和发热为合格。
7出厂试验
出厂试验项目见表1。
7.1外观及外形尺寸检查。
按6.1条对每一个产品进行检查。
7.2间隙调整检查与放电试验
按6.2条对每个产品进行检查和试验。
8验收
验收按表1规定的检查项目逐件进行,如不符合要求,则需方有权拒收厂
家交付的产品。
9标志、包装及其它
9.1标志
每一产品的支承板上要有下述字迹清楚、端正且不脱落的永久标志:
a.产品名称;
b.使用范围;
c.制造厂名称或商标;
d.制造日期(年月批号);
e.合格标志。
9.2包装
9.2.1单个产品应用防潮的塑料袋包装。在包装的塑料袋上,应有下列标志:
a.产品名称;
b.型号;
c.出厂日期;
d.厂家名称及工厂所在地名;
e.塑料袋内应附有:出厂合格证、使用说明书。
9.2.2多个产品应用包装箱包装。在包装箱上应有下列标志:
a.产品名称;
b.数量和质量;
c.厂家名称及工厂所在地名;
d.在包装箱上应标出“防潮”、“勿压”、“严防碰撞”等字样。
9.3附件
a.每个塑料袋内,应配有相应的检查63、110、220、330kV各种电压等级
零值或低值绝缘子时调整间隙距离用的专用塞尺一套。
b.专用塞尺的厚度及外形应与间隙距离及电极外形相吻合。
c.专用塞尺上应有厚度和使用电压等级的标志。
_________________________
附加说明:
本标准由中华人民共和国能源部提出。
本标准由全国带电作业标准化技术委员会归口。
本标准由长沙电业局、广西壮族自治区电力工业局、昆明供电局负责起草。
本标准主要起草人:柏克寒、李如虎、张六荣。
热帖推荐