带电作业用绝缘绳索

[复制链接]
查看2357 | 回复4 | 2011-9-17 15:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

4.3.5股绳和股线的捻距在其全长上应该均匀。
4.4绝缘绳制造长度为200m。
5试验方法
5.1取样及试样处理
5.1.1抽取试样时,在每条绳索端部切除10m。然后向里取样6m为一件,共取
3件。在取样时必须保证试样不得退捻。
5.1.2试样应放在标准环境(温度20±2℃、相对湿度63~67)中放置24h以
上。在有争议时,试样放在试验的标准温湿度下至少48h再做进一步试验。
5.2表面质量用目视检查,应符合4.3.2~4.3.5条的规定。
5.3在测量张力下用游标卡尺按绳股捻方向测量直径。
5.4线密度测量
用精确度为1mm的非折叠直尺在测量张力下量取1m试样,用工业天平(感
量为0.01g)称其质量,读数精确到小数点后两位,按GB8170《数值修约规则》
修改到小数点后一位。
5.5断裂强度及伸长试验
5.5.1试验仪器
具有伸长测量装置的强度试验机一台,应符合下列要求:
a.强度试验机刻度盘使用范围的选用应在全刻盘的20~75以内;
b.强度试验机的两夹钳间最大距离应大于4m。
5.5.2操作方法
a.先将绳索试品置两夹具夹钳口内,两个夹具之间距离对锦纶长丝取
600mm,对桑蚕丝取1800mm。
b.夹钳的内面应贴有良好衬垫物(如0.5~1.2mm厚铅皮),并可在试样夹钳
外部打扣,以克服打滑现象。
c.起动强度试验机,当拉力值达到绝缘绳测量张力值时停止拉伸,量取试样
中部500mm长一段距离,并在两端作好记号。再次启动强度试验机,以
300mm/min的速度拉伸至绳索断裂强度约50时,试验速度改为250mm/min,
继续拉伸至绳索断裂强度约75时记录已作记号那段距离的伸长读数至拉断为
止,并记录断裂强度。
5.5.3假如试样在夹钳处断裂,则试验无效,需另取试样复试。
5.5.4试验结果应符合表1和表2规定。
5.6电气试验
5.6.1试验前,应将试样放在50℃干燥箱里进行1h的烘干,然后在标准大气条
件下保持1h后再进行试验。
5.6.2采用直径1.0mm铜线缠绕做为试验电极。
5.6.3试样应垂直挂在绝缘支架上,下端悬吊4.5kg的重物,试样布置如图3所
热帖推荐
yhm321 | 2015-7-5 02:46:33 | 显示全部楼层
sw137 | 2015-7-4 10:45:50 | 显示全部楼层
这个更像是质检,普通工作实际用不到
我爱梅西 | 2015-7-3 22:56:27 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-7-3 19:58:21 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则