[原创] 馈电开关不吸合故障终极解决方案--成伟维修笔记9

    [复制链接]
查看3342 | 回复1 | 2023-12-6 10:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
此维修方法适用于:在负荷及电缆完好的情况下,馈电开关不吸合,或吸合后跳闸等各种故障,主要用与生产应急。
设备名称:馈电开关
设备型号:KBZ20-400(200)/1140(660、380)
设备厂商:八达
原理图纸:http://www.myele.com/thread-14926-1-1.html
故障现象:正常使用中停止后无法合闸
维修过程:
在对采区电气设备进行每月一次的防爆性能检查及远方漏电试验完成之后,进行送电。上级馈电合闸之后,其余的分开关都正常合闸了,唯独这一台馈电,显示屏不亮,按各个按钮都没有反应。
在做防爆检查之前,这个开关是正常使用的,所以觉得不会有太大的毛病,可能是哪里接触不良造成的。于是,来回活动控制电源开关(“隔离开关”),活动外部的停止、启动等各个按钮,以此来消除电源开关、按钮等接触不良造成的故障。可是活动多次之后,仍然没有解决。
于是,打开开关前门,再活动显示屏的插接头,以及开关内部的其它插接头,来回拔插几次,活动中间继电器动触点等,以此消除插接件或触点接触不良造成的故障。可是,活动完之后,故障依旧。
活动插接件、动触点的方法没有奏效。根据显示器不显示,按启动按钮没反应,感觉综合保护器故障的可能性比较大。于是将保护器上的9号引脚与10号引脚短接(如下图红线所示),甩掉保护器试一下,如果能够吸合,则说明保护器有故障。结果,短接保护器之后,还是不吸合。
1206_002.png
看来只有请出万用表,逐级检查了。
先测量真空断路器上端的三相主电源,电压正常。(下图1号箭头)
再测量控制电源开关(“隔离开关”)电源侧的电压,正常(下图2号箭头)
测量控制电源开关(“隔离开关”)负荷侧电压,正常(下图3号箭头)
测量控制变压器一次测660V正常。(下图4号箭头)
1206_003.png

测量控制变压器二次侧电压(上图5号箭头),没有127V输出。看来是控制变压器坏了。
紧急处理:
现场没有控制变压器,也没有备用开关。给地面上打电话,也没有配件。这是一台老型号的开关,使用的已经不多了,所以它的配件也不好找!
此时已经过了检修时间,要生产了。单位已经催促几次了,如果,再从地面运下来一台开关进行更换,所需的时间更长。在一线干过的各位师傅都知道,尽量不要耽误生产!
看来只有使用终极解决方案了!!!

游客,以下内容只有VIP会员才能浏览,升级成为VIP会员




热帖推荐
18084373999 | 2024-1-6 15:45:46 | 显示全部楼层
请问终极方案是什么呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则