[原创] 馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7

    [复制链接]
lilongfei | 2023-11-19 17:49:40 | 显示全部楼层
<
拆除三相电抗器与主回路的接线,将保护器的欠压保护在参数设置中关闭。然后通电使用。正常合闸了。由此断定三相电抗器损坏。——此结果不能成立,还有可能三相电抗器正常,电阻或者电容损坏,或者检测回路接地。
SHANBAI888 | 2023-11-23 23:10:24 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
uuuuuuuuuu | 2023-11-25 22:24:37 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,加油吧。。
sw137 | 2024-3-17 19:12:22 | 显示全部楼层
学习一下
zhujun7790 | 2024-3-20 08:49:33 | 显示全部楼层
受教内容丰富有指导意义
callme0 | 2024-4-9 10:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
都是经常遇到的问题
戒~ | 2024-4-10 08:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
xsb8850 | 2024-4-19 11:51:16 来自手机 | 显示全部楼层
认真学习老师的经验。
brucelee | 2024-4-21 13:58:11 来自手机 | 显示全部楼层
来学习😊
brucelee | 2024-4-21 14:37:04 来自手机 | 显示全部楼层
lilongfei 发表于 2023-11-19 17:49
拆除三相电抗器与主回路的接线,将保护器的欠压保护在参数设置中关闭。然后通电使用。正常合闸了。由此断定 ...

断开电抗器就没有故障了。。。