查看2203 | 回复7 | 2011-9-17 15:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

串联电抗器的电抗值与电容器组的容抗值之比就是该组电容器装置的电抗率。按意思,电抗率=Xl/Xc。
举例:一个变电所安装工程实际情况确实这样的:电抗器:一组容量为144kvar,电抗值为1.4欧姆;另一组容量为288kvar,电抗值为3.2欧姆。电容器:总共18只,单只容量为400kvar,总容量为7200kvar,单只电容为32uF.根据电容器整套装置的说明书,电抗率是按照6%配置的,电抗值与容抗值之比并不等于6%,而电抗器总容量与电容器总容量之比=(144+288)/7200=6%.

电抗是根据你需要补偿的容量和系统里有几次谐波决定的,一般情况,有3次5次7次谐波,3次谐波选择14%电抗率,5次7次选择6%或者7%电抗率,补充:关键计算出自己系统的谐波次数。告诉你个计算电抗器虑频率的公式:根号(100/x) 在乘基波频率50HZ 。 X就是电抗率。一般来说14% 的电抗率能够滤除133.6频率以上的电压。电抗是根据你需要补偿的容量和系统里有几次谐波决定的,一般情况,有3次5次7次谐波,3次谐波选择14%电抗率,5次7次选择6%或者7%电抗率谐波是指高于基波频率50HZ的高次谐波.
比如3次,5次谐波就表示其电压电流波形的频率为150HZ,250HZ。一般情况下,系统背景谐波以5次为主的话,配4.5%到06%的电抗,以3次为主的话,配12%或13%的电抗。如果只是抑制高次谐波,配1%的电抗即可。