馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
设备名称:馈电开关
设备型号:KBZ2-400
设备厂商:淮南万泰
原理图纸:http://www.myele.com/thread-47875-1-1.html
故障现象:一台淮南万泰的馈电开关,正常使用中。突然出现漏电闭锁故障,无法合闸。
维修过程:
1、由于是漏电闭锁,所以先将综合保护器上的37、38号线拆掉。如果拆除后仍然漏电,一般是保护器故障。如果不再漏电,主回路存在漏电故障的可能性比较大。
2023-05-14 001.png
2、拆除保护器上的37、38号线后,保护器依然显示漏电闭锁故障。于是怀疑是保护器故障,更换了一个保护器。
3、更换保护器后,故障依旧,仍然显示漏电闭锁。初步排除保护器故障,但已经拆除了37、38号线的漏电检测回路,主回路漏电的可能性不大。怀疑故障出现在控制回路,但从外观上看不出控制回路有什么问题,而且控制回路布线较多,不易找出漏电点。为了节省现场维修时间,更换了整个控制侧板。
控制侧板中包含了控制变压器、三相电抗器、阻容、时间继电器、中间继电器等大部分元件。如下图红线圈内所示。
2023-05-14 002.png
4、本以为更换控制侧板后,会排除故障,可是故障依旧。此时控制回路中剩余的电路已经不多了,于是怀疑是电流互感器的问题。
5、拆除了电流互感器的接线后,仍是显示“漏电闭锁”故障。此时真有点手足无措了,这个漏电点到底在哪里?这个漏电信号是如何传入保护器的?