求助 高防开关bgp9l型电源波动失电,失压电磁铁释放

[复制链接]
查看970 | 回复8 | 2022-7-19 20:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
电源瞬间波动1-2秒后又恢复正常,但失压电磁铁释放高开掉闸,供电负荷要求这类情况不能停电,请问老师如何解决,并电容容量如何选取,电路图
热帖推荐
dongdachui | 2022-7-22 11:05:37 | 显示全部楼层
井下高压开关要求必须有无压释放
成伟 | 2022-7-23 08:10:20 | 显示全部楼层
电源“波动”1~2秒,这是时间已经很长了,不能叫波动了。你应该从电源下手了,是不是有大型设备启动导致的电压过低。
WXZ15645780996 | 2022-7-23 20:58:13 来自手机 | 显示全部楼层
老师  我矿近期雷电天气多60KV高压出现电压降低,井下高压开关电磁铁释放掉闸导致大面积停电,现需要将失压电磁铁延时几秒以躲过电网电压波动。
WXZ15645780996 | 2022-7-23 21:10:12 来自手机 | 显示全部楼层
老师 就是想把失压电磁铁释放时间延长几秒,好躲过短时间电网电压降低问题,
dongdachui | 2022-7-24 08:50:37 | 显示全部楼层
井下高压开关要求必须有无压释放装置
成伟 | 2022-7-24 08:52:47 | 显示全部楼层
我也没有遇到过这种情况,你可以按你说的并联电容器。可以用不同容量的电容多试几次,直到符合你的要求。也可以在网上搜一下“电容充放电时间公式”。然后自己大体计算一下。
xinr0918 | 2022-7-29 19:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
联系厂家,造的时候,给你加上个延时继电器
yk19880106 | 2022-7-29 20:37:23 | 显示全部楼层
如果失压电源是从保护器取的话,可以采取调节电压波动范围和调整失压延时时间试试。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则