井下分开关漏电试验越级跳闸的因素

  [复制链接]
查看4868 | 回复8 | 2022-5-31 15:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

井下分开关漏电试验越级跳闸的因素
1,移变漏电时间延时短
根据中华人民共和国煤炭行业标准MT871-2011,第7.2.4.5条规定,选择性漏电保护的馈电开关漏电动作时间不大于200ms都是合格。移变是属于总开关,是作为分开关的后备保护,它漏电动作应该有延时。当移变设置为0.1s时,下级馈电分开关做漏电保护试验时就有可能:馈电开关还没有完全分断而移变就开始执行漏电跳闸,造成漏电越级跳闸。

2,在一个电网中运行的分开关小于2台
如果电网运行中,只有一台分开关合闸的话,那么分开关就不会产生零序电流,或产生的零序电流很小,达不到参数设置的值,开关就不会动作。

3,监视电流或监视电压没有超过参数里的设置值
电网环境、分布电容是影响监视电流大小的因素。在不同的环境做漏电试验时,产生的监视电流和监视电压值会不相同,如果这两个值没有超过设定值的话,开关就不会动作。所以监视电流、监视电压要根据实际调整,越小越灵敏。

4,零序电流方向不对
分开关的漏电保护是有方向性的,它只保护负荷侧。当漏电试验时监视电流、监视电压超过设定值,开关仍不动作时,就有可能是零序方向反了,这时我们只要改变零序方向就可以了。

5,馈电开关属于3级或3级以上保护
当试验的馈电开关是属于第三级或第三级以上时,上级的馈电开关也是分开关,当做漏电试验时,上级馈电也检测到漏电信号,保护器动作没有延时,也立刻执行漏电动作,这时这两台开关就同步跳闸。只有在试验开关的上级分开关加漏电延时才能避免。

二,初次漏电试验的步骤和调整
购买主题 已有 25 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 5 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
热帖推荐

本帖被以下淘专辑推荐:

971384508 | 2022-5-31 17:53:05 来自手机 | 显示全部楼层
某些移变调节不了漏电时间
xzs031 | 2022-6-6 19:37:54 | 显示全部楼层
不得不爱!
xzs031 | 2022-6-6 19:59:44 | 显示全部楼层
2,在一个电网中运行的分开关小于 2 台
     如果电网运行中,只有一台分开关合闸的话,那么分开关就不会产生零序电流,或产生的零序电 流很小,达不到参数设置的值,开关就不会动作。
     请问老师这个怎么理解?
成伟 | 2022-6-7 08:47:30 | 显示全部楼层
xzs031 发表于 2022-6-6 19:59
2,在一个电网中运行的分开关小于 2 台
     如果电网运行中,只有一台分开关合闸的话,那么分开关就不会产 ...

煤矿井下的供电系统是中性点不接地系统。当某一支路漏电时,漏电电流需要通过“对地电容”由其它支路回到变压器。当只有一条支路时,就缺少了漏电电流返回变压器的途径。所以产生的零序电流会很小。
18295020236 | 2022-6-8 17:41:18 来自手机 | 显示全部楼层
意思是 移变 后面带一台馈电 馈电做不了漏试吗?
18700623422 | 2022-6-19 10:35:39 来自手机 | 显示全部楼层
学习!学习
callme0 | 2022-6-19 19:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
成老师,讲讲如何判定零序互感器,零序变压器,电抗器,还有IGBT好坏的检测方法,我觉得对新手很实用的,谢谢您了
sw137 | 2024-3-16 20:46:03 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2022-6-7 08:47
煤矿井下的供电系统是中性点不接地系统。当某一支路漏电时,漏电电流需要通过“对地电容”由其它支路回到 ...

受益匪浅!这个越级跳闸很难办
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则