[原创] 煤矿风机开关教程:12过压保护和欠压保护的工作原理

[复制链接]
查看2016 | 回复0 | 2022-3-19 08:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

12、过压保护和欠压保护的工作原理

上一讲                      返回目录                      下一讲


12-1.png

图12-1

      首先我们看图12-1,在控制变压器的二次侧,有一个15V和一个28V电源,这两个电源全部接入了保护器。由于厂家的资料没有具体说明这两个电源的用途,所以我们只能推测,在这两个电源中肯定有一个作为电压信号,或者是兼做电压信号传给保护器的。我们假设15V是做电压信号使用的。这样主回路的电压变化,就会通过这个电压信号传给保护器,假设主回路是660V时,电压信号是15V,当主回路电压降低,如降低到580V时,电压信号也会降低13.18V,假设主回路电压升高到720V时,电压信号也会升高至16.36V。所以保护器根据电压信号的变化,就会知道主回路的实时电压。
      然后,将实时电压与我们设定的额定电压进行比较,当实时电压超过我们设定的过压整定值时,保护器会认为是过压故障,当实时电压低于我们设定的欠压整定值时,保护器会认为是欠压故障。
      最后举个例子:
购买主题 已有 6 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 2 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则