电气事故应急处理预案

[复制链接]
查看1684 | 回复2 | 2011-9-17 15:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

该文对用户电气事故应急处理预案的定义,预案制定的准备工作以及对事故预案的基本要求进行了阐述。对事故预案实施过程中,对电气事故的判断、隔离,启动事故运行方式,恢复供电以及结合用户常用电气接线运行方式,运行要点进行了说明。   
   做好各用电单位的安全用电管理工作,防范电气事故的发生是一项重要的基础性工作。应贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,杜绝发生重大电气事故,减少一般事故。在做好日常的电气专业技术管理工作的同时,还应制定电气事故的应急处理预案,加强应对突发电气事故的能力,为各用电单位不断提高电气安全运行水平,搞好电气管理工作打下坚实基础。为叙述方便,用电单位(以下简称用户),电气事故预案(以下简称事故预案)。
1 用户事故预案
   用户所辖产权的电气设备在运行中,发生因供电系统供电中断造成的用户停电事故,或因电气设备本身绝缘老化或因误操作,特殊气候条件使电气绝缘损坏发生短路、过电压等造成绝缘击穿、设备烧毁,使供电中断、人身电击伤亡、电气火灾等被称为用户电气事故。
   从制定用户电气事故预案的角度出发,一般可将用户电气事故分为两大类。由于电力系统供电中断,造成用户停电的事故叫用户停电事故。例如:单路供电或多路供电的用户,其中任意供电电源停电或双路停电都为用户停电电气事故。用户产权管辖的电气设备在运行中,设备本身发生的事故以及外力因素引发而造成供电中断的停电事故、人身电击、电气火灾事故都作为用户内部事故。
   为用户的供用电过程中,在供电设施范围内,对投入运行的电气设备,预测可能发生的用户电气事故,并以此来制定事故处理程序和相应的组织、技术措施,叫用户事故预案。
   可以针对某一生产工序或工作环节中发生的用户电气事故或针对用户在整个供用电过程中,宏观地应对某些典型事故提出防范对策。用户制定电气事故预案最重要的应把事故预案的范围和重点定位在用户变电站(总配电室)的电气设备的安全运行上。预测造成用户大面积停电的突发用户电气事故上。
   制定用户电气事故预案的具体内容有以下三点。
1.1 对突发电气事故的正确判断
   要做到正确地判断事故,就是要对事故的性质、事故发生的原因、部位以及事故影响的范围和后果有一个基本的了解和把握。以利于在对电气事故正确判断的基础上能够对电气事故采取妥善的隔离措施。
1.2 隔离措施
   将故障点发生事故的设备或者一时难以确定而需要进一步分析判定怀疑有问题的电气设备与正常运行的配电系统脱离开。隔离的方法可以通过操作切倒断路器、隔离开关、母线等设备,必要时甚至可以采取断开联接线的方法来缩小或限制事故范围,消除事故对人身安全的威胁,最大限度地保障其它电气设备的安全运行,防止事故扩大。对故障点事故设备的隔离,也便于对事故原因对故障设备进行更深入地检查分析,以利于对电气事故做出更准确的判断。同时也为尽快检修事故设备、尽快恢复正常运行创造条件。对电气事故的处理是基于对事故正确地判断,对故障点事故设备妥善地进行电气隔离后,就需要尽快地恢复对重要用电负荷和其它用电负荷的继续供电。
1.3 调整事故前电气设备的运行方式
   启动事故处理预案中预定的电气事故运行方式,正确地切倒负荷,正确地倒闸操作或采取其它必要的技术保证措施来实现对重要用电负荷及其它负荷的恢复供电,在用户电气事故预案中还应包括用户电气值班人员对用户电气事故的进一步处理。由于供电系统供电中断,造成的用户停电事故,还应向供电部门及时询问停电原因,以及可能恢复送电的时间,以便于电气运行人员安排恢复原供电电源运行方式,全面恢复正常供电。对发生的用户内部电气事故,也应尽快按事故预案的有关规定及时向上级有关领导部门和专业管理人员报告。以利做好对用户内部电气事故的进一步分析,尽快地实施对事故设备的检修和处理。
   用户电气事故预案与日常电气运行值班工作中对电气事故处理两者的关系和区别。
   用户制定贯彻执行用户电气事故预案突出强调,针对本单位供用电的实际情况,预测出可能发生的对本单位安全供用电有比较严重影响的突发的电气事故,从提高供电可靠性和增强电气安全运行水平为目的,从电气安全技术方面和电气运行人员实际工作角度出发,制定出必要的应对措施和事故处理程序。对事故预案的制定、贯彻、执行,必将增强用户电气工作人员应对突发事故的处理能力,提高了反应速度和协调水平,把事故的损失降到最小,最大限度地保护电气工作人员的生命安全和电气设备的正常运行。
   日常电气值班工作以及运行中对电气事故的处理,则是一种常规的电气管理工作。这是用户电气管理制度的一项重要内容。电气值班运行工作就是定期开展对运行的电气设备进行巡视检查,根据工作需要做好正常的倒闸操作,加强对设备缺陷的管理,对各种故障按照规程的规定和运行制度的要求进行相应的处理。所以电气值班运行是一项常规的日常性的电气运行管理工作。
2 制定事故预案的准备工作
   制定用户电气事故预案应符合用户电气设施和电气设备运行和电气专业技术管理工作的现状,应能促进电气运行值班工作人员技术水平的提高,应符合电气设备的实际接线和运行情况,以指导和帮助电气值班人员对突发的电气事故,制定事故预案。编制人员应做好如下工作:熟悉电气设计安装标准、验收试验项目、电气运行管理等方面的国家标准和专业技术规程。
   应对本单位电气运行管理工作的内容、规章制度及不足之处应了解和掌握,对运行中的各种电气设备的技术性能是否符合安全运行的要求,主要电气设备是否陈旧老化、功能是否降低,各项经济技术指标是否符合国家标准等方面都需要全面地重新界定,和做出综合性的分析和评估。综合性评估主要针对如下几个方面进行。
3 事故预案制定的基本要求
   制定用户电气事故预案应遵循电力法、电力供应使用条例、安全生产法等国家法律中有关电力安全生产的规定。还应符合电力行业、地方政府颁布执行的各种电气安全工作规程,和有关的专业技术规程的规定。