[原创] 纵向撕裂传感器在KTC101中的参数设置 |
天津华宁集控KTC101通信控制 一体化系统说明书详解教程 17.2、纵向撕裂传感器的参数设置 每次设置参数之前,都要先设置“选择要设置的设备”参数。(10.2节:http://www.myele.com/thread-47325-1-1.html)。然后进入“设备”--“保护”菜单。 图17.2.1 (1)、保护类型选择 在“保护类型选择”项中,有“烟雾”、“堆煤”、“纵撕”、“跑偏”、“环境温度”等选项,我们选择“纵撕”。 (2)、传感器类型 在“传感器类型”选项中有“常开”、“常闭”两个选项。在上一节讲解中,我们举例说明中的接线使用的是常开触点,在这里就选择“常开”。 (3)、传感器输入点 从图17.1.4可以看出,传感器接在了KJS101-8型本安输入输出箱的第2对输入点上,而这台KJS101-8型本安输入输出箱又是CS2沿线的第二台下位机(见第16.2讲http://www.myele.com/thread-47362-1-1.html中的图16.1.3),所以传感器输入点的地址为