合信馈电KBZ-400的漏电闭锁问题

[复制链接]
查看1398 | 回复3 | 2021-2-9 10:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
      1、660v供电,把漏电闭锁值设定为22千欧,在合闸之前,显示屏显示是漏电电阻值是999.9千欧,送电之后,变成25.4千欧了,马上到达闭锁值。就是问问,在开关合闸之前不是绝缘值检测完了吗?为什么在合闸之后,漏电电阻值会变得这么低。是什么原因?      2、另外一台馈电是没有合闸之前的电阻值是24.8千欧,合闸之后变成999.9千欧了?这是哪里的原因?
      备注:这两台馈电电源侧同是接在同一台变压器上。
      请各位同仁给分析一下!!!



热帖推荐
痴人说梦 | 2021-2-11 06:09:37 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
baijiwang123 | 2021-2-20 21:20:05 | 显示全部楼层
个人见解!这2两个故障都要先排除是否真的存在漏电。如果排除真漏电,第一个故障出现为漏电保护,第二个故障出现为漏电闭锁!
稻香 | 2021-6-8 08:13:30 来自手机 | 显示全部楼层
测量(合闸前阻值低的馈电)负荷绝缘,绝缘正常两台馈电负荷互换。