120问题

[复制链接]
查看1786 | 回复5 | 2020-10-6 03:04:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
120开关远控,2号跟9号线接反了,为什么还能点动???2号9号正常接开关正常启动,问题是接反了为什么还能电动????请高手解决一下
热帖推荐
王小五 | 2020-10-8 23:39:23 | 显示全部楼层
按钮按下,直接短1.9线·当然可以点动,当于自保甩了
卖女孩的小火柴 | 2020-10-8 23:43:58 | 显示全部楼层
找你这么说,应该的结果是能启动不能停止
xzs031 | 2020-10-9 20:22:50 | 显示全部楼层
2号和9号接线就像树杈的两个杈头,只是一个杈上接了停止按钮的常闭(也就是9号线上)。建议你先弄懂三按的内部接线原理。
xzs031 | 2020-10-12 19:47:00 | 显示全部楼层
卖女孩的小火柴 发表于 2020-10-8 23:43
找你这么说,应该的结果是能启动不能停止

可以停止的,断开自保线怎么不能停止?只是同时按下启动和停止的照样启动罢了。
軽沕↘沵哋脣 | 2020-10-14 19:45:25 来自手机 | 显示全部楼层
描述不太清楚,2号不是自保吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则