馈电漏试问题

[复制链接]
查看1388 | 回复3 | 2020-3-1 18:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
馈电开关当分开关的时候 漏试不跳闸  我测量漏试时零序电压42v (原先是0.几伏)零序电流经过采集电阻  我量的他的电压0.019v(原先是0.002v)  保护盒我换的新的  为啥就是不动作    当总开关的时候 能动作 附加直流电起作用了     啥问题啊     我测量的对么   
热帖推荐
泥土芳香 | 2020-3-5 16:27:55 | 显示全部楼层
把信号变压器两根线换一下位置试试,要不就是对地分布电容小,换了试试
hubin1990 | 2020-3-4 23:19:35 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2020-3-2 07:38
哪个厂家?什么型号?

哈尔滨400馈电
成伟 | 2020-3-2 07:38:10 | 显示全部楼层
哪个厂家?什么型号?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则