     工作当中有可能出现一些现象如下
       1,开关有电但启动不起来
       2,指示灯微弱,或则不亮电笔量有电
     以上有可能三相中有一相吹保险 或则断路。解决方法是用万用表测量线电压 ,举例380v三相电
其中uw线电压偏低240v,uv线电压偏低198v, wv线电压正常400v,那么可以判定u相出问题了。
热帖推荐
brucelee | 2024-4-24 22:24:49 | 显示全部楼层
测三相分别对地的电压,
徐少伟 | 2020-4-7 00:31:59 | 显示全部楼层
写的好有用