求助!关于馈电做漏电试验顶移变故障

[复制链接]
查看3724 | 回复4 | 2018-5-12 22:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
       最近发现馈电做漏电试验时移变就跳(馈电开关外部漏电按钮),并且没有漏电试验记录。一开始试的是电光的,电光不能,改成上海佳洲还是不能,现在用成天矿的还是顶移变。其中馈电漏电跳闸时间都比移变的小的多。麻烦各位大神指点一二,谢谢!!!!!
热帖推荐
2497101678 | 2019-4-9 17:46:01 | 显示全部楼层
辅助接地是不是和移变接地太近了,时间比移变短,总馈分馈这个你应该知道,你还是应该再看看时间这一块
黑夜般的温柔 | 2018-8-20 10:32:31 | 显示全部楼层
学习了。。。大神多如牛毛
海云天 | 2018-8-15 22:04:52 | 显示全部楼层
开关设在总馈还是分馈
想当将军的士兵 | 2018-5-12 23:01:42 | 显示全部楼层
还有个问题就是660V移变高压电压显示正常,低压显示只有390~410.换低馈保护器前还好的,换过后电压显示就不正常了,但所带的水泵都能正常工作。如果是保护器问题,麻烦指点一二,拜托!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则