总急停和截割急停:
机器运转过程中,按下总急停按钮SB1 或SB3,信号输入主控器CZ2-2,主控器控制KM5 断电,主控器停止的输出,使运行中的各电机立即停止。并显示总急停的报警信息,再次启动需要按复位键。SB1装在整机油箱的前侧,SB3 装在操作箱上。
SB2 为截割急停,按下截割急停按钮,截割急停按钮输入主控器CZ2-3,主控器断开内部接点KA7.1、KA8.1继电器。截割电机将不能启动,若正在截割,则会停止,同时截割状态显示“故障连锁”,需按复位键解锁。


电气连锁  

作为一名维修工,要熟练掌握本机的电气连锁关系,很多时候。由于操作工对电气连锁关系不熟悉,操作顺序错误,致使设备不能开机。这时他们就会给维修工打电话,让维修工来处理。如果你也不熟悉各种电气之间的连锁关系,那么到现场之后,就会把他当成故障来对待,会走很多的弯路。
EBZ200掘进机主要的电气连锁有:
1、必须发开机信号才能进入启动画面,油泵电机才能启动;
2、只有当油泵电机启动后,截割低速、截割高速、二运电机的状态信息才显否则按键“截割低速”、“截割高速”、“二运”将不起作用。油泵停止,运行截
割低速、截割高速、二运电机将停止;
3、截割高、低速之间有电气连锁;
4、启动截割电机时首先自动启动截割预警,预警结束后截割电机才启动;
5、利用限位开关GL,确保在无负荷情况下,隔离开关QS 停、送电;
6、当前级电源先导回路接47 和43 时,开箱门和瓦斯闭锁可停前级电源。  