关于谐波滤波无功补偿装置投入运行的效益分析

[复制链接]
查看1396 | 回复1 | 2011-9-17 15:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

一、解决罚款问题
二、解决变压器出力问题
1. 假若某用户装设变压器为2200KVA;负荷中包括
1) 高频炉实际输出有功功率550KW,吸收的无功功率520KVAr;功率因数=0.7266;
2) 其它辅助传动设备:有功功率1233KW,无功功率1124KVAr;功率因数=0.739;
3) 总计有功=1783KW,无功=1644KVAr,视在功率=2425.24KVA;
2. 变压器的额定电流Ie=3175.43A;设备需要的电流=2425.24/√3/0.4=3500.5A。是变压器额定输出能力的110.24%;由于设备启动过程中有较大的电流冲击,有些用户为了设备能够安全运行,不得不把部分负荷转移到其他变压器上。如果安装谐波滤波补偿装置,将功率因数补偿到0.95,则总视在功率减少到1876.8KVA,总电流减少到2709A。变压器不但能够带起全部负荷,而且未达到额定输出。
3. 上述用户,按照整条生产线,每天开工20小时计算,则每月有功电量106.98万度,无功电量98.64万度,有功电费53.49万元(按照0.50元/度)。功率因数=0.7352;力调费在0.9到0.73之间,罚款8.5%=4.547万元。如果安装一套滤波补偿设备,能够将功率因数补偿到0.95;实际补偿容量=1290KVAr/400V=>2222KVAr/525V;投资大约30万左右。不但不罚款,还奖励0.75%*53.49=4012元,里打外出,每月节约4.948万元;半年就收回投资。
4. 原则上说,只要有足够的无功补偿,变压器出力就能够达到100%。
三、解决谐波带来的一系列危害
四、有些企业总经理很忙,主要精力是开拓市场,对于购买有形资产很注意控制成本,对于力率罚款这一项无形损失却没有引起注意。原因是一般会计不懂这些专业知识,认为供电局不会乱收费,照单交款就完成任务。比较大的企业里,电工又看不到电费单,造成长期罚款而无人知道,无人过问。不管企业经济效益多好,也应注意这项不应有的损失。也有些企业,长痛小痛不觉痛,每月罚点不心痛;短痛大痛受不了。如果细算一下,还是下决心彻底解决更好。