保护油箱的三道防线

[复制链接]
查看1848 | 回复4 | 2011-9-17 15:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

保护油箱有三道防线,第一道防线是电驱动继电保护,包括差动保护和电流速断保护等。如果这些保护正确动作,及时切断电源,便限制了电能转化为热能和化学能,也限制了油体积的剧烈膨胀,限制了绝缘纸和绝缘油分解成气体,这样就可以将油箱的压力控制在允许的范围内,有效地保住油箱。
  保护油箱的第二道防线是气体继电器的重瓦斯保护。电驱动继电器拒动或延长时,油箱内压力很快增加,当油箱内压力与储油柜油室内的压力发生逆差后,油箱内的油便涌入储油柜,冲动气体继电器的档板,接通跳闸电路,切断电源,同样起到限止油箱内压力增加的作用。正确动作后,也能保住油箱。
  保护油箱的第三道防线是压力释放装置。在内部故障严重且上述两道防线未能很快控制住油箱内部压力的条件下,启动压力释放装置。压力释放装置在20世纪80年代以前是采用安全气道,现在采用压力释放阀。安全气道是破防爆膜(一般用玻璃片)排油,而压力释放阀是顶开由弹簧压紧的阀门排油。它们都要在油箱压力上升至超过其启动压力后才会动作。压力释放装置的作用是以排油来限制油箱压力。排油越多,油箱内压力下降越快,保住油箱的可能性就越大。然而弹簧式压力释放阀则存在缺陷,阀门开启后受的压力随流速而下降。在排油过程中,阀门开启度下降,因而即使动作了,却排不了多少油,对油箱不能起到有效的保护作用。如果压力释放阀附加升高座和导流管道等附加装置,那么就限制了排油的通畅,更降低了保护作用。
  最理想的抢救保护应该是第一道防线不被突破,即在油箱内部还未出现太大的压力时切断电源,就能限制压力升高。所以要特别重视第一道防线的可靠性。至于第二道防线,已有80多年使用经验,功不可没,应该继续应用。但也应重视提高它的动作可靠性,严防误动作。而对第三道防线仅作为辅助,不应寄予更多的希望。
热帖推荐
我爱梅西 | 2015-9-18 21:37:14 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-9-18 09:30:00 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-9-18 04:56:45 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-5 12:11:45 | 显示全部楼层
支持守望!
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则