隔离开关在线路中的应用

[复制链接]
查看1497 | 回复3 | 2011-9-17 15:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

(1) 线路停电操作断开断路器后,为什么要先拉开负荷侧隔离开关而不是母线侧隔离开关?事故经验告诉我们,停电时可能会有两种误操作:一是出现断路器"拒分"或经操作却"假分闸",拉应停电线路的隔离开关;二是断路器虽已断开,但拉隔离开关时错走间隔,拉不应停电线路的隔离开关。两种情况均属带负荷拉隔离开关。假设断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,线路断路器跳闸,即可切除故障,缩小事故范围。倘若先拉母线侧隔离开关,弧光短路发生在线路断路器保护范围以外,由于误操作而引起的故障电流并未通过电流互感器,该线路断路器保护不动作,线路断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器误动作,扩大事故范围。   (2) 线路送电操作时,为什么要先合母线侧隔离开关后合负荷侧隔离开关,最后合断路器?送电时先合母线侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,是因为送电时,若断路器在误合位置,如先合负荷侧隔离开关,后合母线侧隔离开关,等于用母线侧隔离开关带负荷操作,一旦发生弧光短路便造成母线故障;另外从检修方面考虑,即使由误操作发生了事故,只检修负荷侧隔离开关就可以了,否则若检修母线侧隔离开关,事必停用母线,从而导致大面积停电。
  (3) 变压器退出运行操作隔离开关时,为什么要先拉开变压器侧隔离开关?同前线路停电操作情况,如果断路器尚在合闸位置,发生了误拉隔离开关的情况,此时主变"差动保护"能够断开两侧断路器。因为变压器差动保护是按循环电流原理装设的,在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接线。在正常运行时,差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部或套管引出线上发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的起动电流流过,从而差动继电器起动,经出口继电器作用于主变两侧断路器跳闸,缩少了事故范围。
热帖推荐
我爱梅西 | 2015-2-11 22:52:42 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-2-11 11:59:36 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-6-20 10:09:41 | 显示全部楼层
来学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则