瓦斯断电测试操作规程

[复制链接]
查看1604 | 回复1 | 2011-8-29 22:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
-


-

瓦斯断电测试操作规程
1、井下安装各地点的断电器必须每7天进行一次断电测试。
2、断电测试时必须保证CH4探头的准确可靠。
3、准备做断电测试前应下发断电测试工作单给断电区域负责单位,经总工及断电区域负责人签字后方进行。
准备断电测试前须通知井下该区域带班领导和该区域电工,在确认该区域安全生产情况稳定。
4、断电测试时设备断电区域相关设备停机。
5、做断电测试的位置应选择在5m范围内顶板完好、支护可靠和无淋水。
6、用超过1.5%的标准气样对探头进行通气,使探头读数达到1.5%,使断电区域断电。
8、在断电测试后,必须由瓦检员检查开关附近风流中瓦斯浓度不得超过0.5%,开关20m范围内巷道顶部和支护背板后无CH4积存时,方可复电。