电气开关火灾危险性分析及预防措施

[复制链接]
查看1603 | 回复3 | 2011-9-17 14:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

电气开关种类相对较多,诸如自动开关、铁壳开关、倒顺开关和闸刀开关等,应用较为广泛。
  在现代大型化生产企业里,电气开关遍布各个生产及辅助装置,在电气传动、自动控制系统和电力输送、分配中,得到广泛应用,起着至关重要的作用,安全高效地使用维护好电气开关设备也是安全生产管理的重要环节。
  一、 开关装置的火灾危险分析
  自动开关主要用于分合和保护交、直流电气设备,一般控制着一定范围内的整个用电系统,所以由于开关故障造成的损失和灾害可能很大。若出现机构失灵、接触不良或缺相运行或因整定值过大,在被保护设备过载时不能动作等现象时,将会失去保护作用而导致设备损坏,另外,伴随着电气设备燃烧,还会引燃可燃物酿成火灾。
  铁壳开关、倒顺开关和闸刀开关用于电热照明、电机控制等电气装置的电流分合控制中,他们应用对象广泛而普遍,其发生火灾的危险性也较大。而短路和电火花或电弧引起开关的火灾占相当比例,刀口接触不良、开关与导线连接松动,都将引起局部升温、电弧等现象,短路的原因可能是超载发热、绝缘损坏、缺相运行或机构故障,轻则破坏电气系统正常运行,重导致电网发生火灾。
  二、 开关防火的预防措施
  1.开关的选型
  (1)对容量、负荷较大的,应采用自动空气开关,小负荷可采用瓷底胶盖闸刀开关。
  (2)自动开关应根据使用场所、额定电流与负荷、脱扣器额定电流、长短延时动作电流值大小等参数来选择。闸刀开关应根据额定电流与额定电压进行合理选用,严禁超载,其额定电流应为电机额定电流的2.5倍。
  2.开关的安装
  自动开关应安装在干燥明亮、便于安装及维修的地方,易燃、易爆场所要选用防爆型电气开关,潮湿、灰尘较多等危险场所应用封闭式负荷开关(又称铁壳开关),闸刀开关也要装在干燥明亮处并配备专用配电箱,电源接在静触点上,开关按规定安装,保证拉、合闸刀的动作灵活方便。
  安装开关时,须测量触头的接触电阻,设备或元件与导线的连接必须用端子,导线的连接要紧固可靠。
  电气线路及设备接通时,必须使用断路器或有火弧保护装置的开关,电器的触点、导线的连接必须紧密可靠,以免电弧及火花的产生。
  3.运行维护
  (1)运行中的自动开关要定期检查、定期清扫,防止开关因触头发热、外壳积尘、受潮而引起闪络爆炸。开关若有损坏应及时更换。
  (2)自动开关在使用到1/4机械寿命时,应在操作机构、脱扣器、触点和转动部分等易出故障的地方添加润滑油,清除开关上的毛刺、灰垢,紧固螺钉,必要时补焊触点。
  在使用中,也要定期检查各开关刀口与导线及触点处是否接触良好,开关胶盒、瓷底座、手柄等处有无损坏等,视情况更换或检修。
  (3)防止发生短路
  电路须合理装设断路器、熔断器、热继电器、电流继电器,当短路时,可将电源切断,以避免事故扩大,不得随意增大熔丝的直径或调整继电器或开关的整定值。
  (4)在非防爆场所,一旦出现易燃易爆气体,电气设备必须保持原来状态,不得接通或切断电源,以免发生爆炸或着火。
  (5)夏季高温季节,开关触头易发热引起的着火,为确保供电安全,可在入夏前,对电气开关的触头涂抹凡士林。
  (6)注意防潮,雨季要及时开启各开关室内的空调或除湿机,以降低开关室内的空气湿度,避免由于电气元件的绝缘下降而发生放电和接地短路等事故,增加电气设备的安全系数。
  (7)利用远红外测温仪监控开关触头的温度,可以全天候准确及时地对“发热”开关进行处理。
  三、 结束语
  电气开关虽说不起眼,但却起着牵一发而动全身的作用,生产过程中,一个小的开关隐患或缺陷,都有可能引发事故,给企业或个人造成不可挽回的损失。因此,了解电气开关的重要性,掌握预防措施,从思想上加以重视,严格执行电气安全技术规程,是十分必要的。
热帖推荐
我爱梅西 | 2015-9-8 21:25:18 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-9-8 04:10:40 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-1 13:29:57 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则