工作票制度

[复制链接]
查看1668 | 回复2 | 2011-9-17 14:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

1、         一切运行中的电气设备上的工作,均应按《电业安全工作规程》的规定使用工作票,或接口头、电话命令执行,除事故的检修外,严禁不使用工作票在运用中的电气设备上工作。
2、         工作票必须使用统一格式,用钢笔或圆珠笔填写一式两份,正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改也应字迹清楚。
3、         工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人,工作负责人可以填写工作票,工作许可人不得签发工作票。
4、         一个工作负责人,不能何时接受两张工作票,只有完成了一张工作票的任务之后,并办理了工作终结手续,方可接受另一份工作票。
5、         工作票:一份由工作许可人收执,另一份由工作负责人收执;已执行的工作票,一份存配变室备查,另一份由部门负责人保存,线路工作票,一份存工作票签发人外备查,另一份由部门负责人收执,已执行的工作票,由工作票签发人交值班负责人保存备查。
6、         配变室一张工作票上所列工作地点,以一个电气转换部分为限,但安全措施一次做完的下列情况允许几个电气连接部分共用一张工作票。
(1)       连接于同一母线上的几个电气连接部分,同时停遇电者(但需在备注栏内办理工作转移手续)
(2)         一台主变压器停电检修时,其各侧开关也配合检修,且同时停送电者。
(3)         一个配电装置全部停电时,所有不同地点不同类型的工作
(4)         一个配电装置虽未全部停电,但只有个别引入线带电,并对带电部分来取了可靠的隔离安全措施者
(5)         在几个电气连接部分上,集资进行不停电的同一类工作,可以发给一张第二种工作票
7、         线路第一种工作票每张只能用于一条线路或一个工作地段,可以发给一张第二种工作票。
(1)         一条线路同时停、送电几条线路
(2)         与停电检修线路交叉,邻近的另几回线路,同时停送电者
(3)         一个工作班在同一天内对同一电压等级,在不同的几条线路上的多处配电变压器上进行同一类工作,配电线路无需停电
(4)         第二种工作票,对同一电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票,第二种工作票的工作,不需要履行工作许可手续,但形式前应与调度联系,工作结束后应通知调度(部门负责人)
8、         非电气工作人员在配变室工作就有专人监护
9、         工作票保存一年
10、    工作票的评价与考核
(1)   值班负责人和部门负责人每季度对工作票进行抽查、审核、评价、计合格率,并纳入考核。
(2)   工作票存在下列问题之一者为不合格
①             按规定应用工作票而未填写者(称  无票工作)
②             工作项目不清,票面涂改三处以上者
③             现场所列安全措施不完善、字迹潦草、模糊不清者