农村小水电站的设计

[复制链接]
查看1269 | 回复1 | 2011-9-17 14:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

1 水轮机的选择
水轮机是水电站一个十分重要的设备,水流的动能和势能转换成机械能就是通过水轮机来实现的。水轮机选择合理与否,直接影响到机组的效率和运行的安全性、经济性。
1.1 机组台数的选择
农村小水电站机组台数与电站的投资、运行维护费用、发电效益以及运行人员的组织管理等有着密切的关系。通过多年设计和运行经验表明:农村小水电站机组台数一般为1~4台,且型号应尽量相同,以利于零部件通用和维修管理方便,其中每座电站2台机组居多。
1.2 水轮机型号的选择
水轮机型号的选择合理与否,直接影响到水轮机的运行效率、汽蚀和振动等。选择型号时,既要考虑水轮机生产厂家的技术水平和运输的方便程度,又要 确保水轮机常处于较优的运行工况,即尽量处于水轮机运转特性曲线图的高效区。尤其是机组运行时,水头的变化不要超过水轮机性能表的水头范围,否则会加剧水轮机汽蚀和振动,降低水轮机效率。
1.3 机组安装高程的确定
水轮机的安装高程不能超过水轮机允许的最大吸出高度,否则会引起水轮机转轮的汽蚀、振动等不良现象,因而缩短机组的运行寿命。
(1) 卧式机组:▽安= Z下 + hs -▽/900 - D/2
(2)立式机组:▽安= Z下 + hs - ▽/900
式中 Z下——尾水渠最低水位(m);
hs——水轮机理论吸出高度(m),查水轮机应用
范围图及hs = f (H)曲线;
D——水轮机转轮直径(m);
▽——水电站厂房所在地的海拔高程(m)。
为了消除或减轻水轮机汽蚀,可将计算出的▽安降低0.2~0.3m确定安装高程。
2 电气主接线的拟定
小水电站的电气主接线是运行人员进行各种操作和事故处理的重要依据之一。农村小水电站装机容量往往有限,一般装机台数不超过4台,相应电站的电压等级和回路数以及主变的台数都应较少。考虑到小水电站(尤其是单机100 kW以下的微型电站)的机电 设备供应比较困难,运行和管理人员的文化、业务素质普遍较差,从进站到熟练掌握操作、检修、处理故障及优化运行等也有一个过程。因此,农村小水电站的电气主接线在满足基本要求的前提下,应力求采用简单、清晰而又符合实际需要的接线形式。
对于1台机组,宜采用发电机—变压器组单元接线;对于2~3台机组,宜采用单母线不分段接线,共用1台主变;对于4台机组,宜采用2台主变用隔离开关进行单母线分段,以提高运行的灵活性。
3 电气测量及同期装置
并入电网运行的小水电站电气测量应包括:三相交流电流、三相交流电压(使用换相断路器和1只电压表测量三相电压)、有功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能、励磁电流和励磁电压等的监视和测量。发电机的测量、监视表计、断路器、互感器及保护装置等装在控制屏上(发电机控制屏);电网的表计、断路器、同期装置等装在同期屏上(总屏)。
4 保护装置
农村小水电站主保护装置的配置应在满足继电保护基本要求的前提下,力求简单可行、维护检修方便、造价低及运行人员容易掌握等。
4.1 过电流保护
单机750 kW以下的机组,可以采用自动空气断路器的过电流脱扣器作为过流及短路保护,其动作整定值可以通过调整衔铁弹簧拉力来整定,整定值一般为发电机额定电流的1.35~1.7倍。为了提高保护的可靠性,还可采用过流继电器配合空气断路器欠压脱扣器作过流及短路保护,继电器线圈电源取自发电机中性点的1组(3只)电流互感器,继电器动作值亦按发电机额定电流的1.35~1.7倍整定。
原理:当发电机出现短路故障时,通过过流继电器线圈的电流超过其动作值,过流继电器常闭接点断开,空气断路器失压线圈失电而释放,跳开空气断路器主触头,切除故障元件——发电机。
4.2 欠压保护
当电网停电时,由于线路上的用电负荷大于发电机容量,此时电压大幅度降低,空气断路器欠压线圈欠压而释放,跳开空气断路器,以防电网来电造成非同期并列。
4.3 水阻保护
当发电机因某种原因(如短路、长期过载、电网停电等)突然甩负荷后,机组转速会迅速升高,这种现象叫飞逸。如果不及时关闭调速器和励磁,可能造成事故。一般未采用电动调速的农村小水电站可利用三相水阻器作为该保护的负荷。
水阻器容量按被保护机组额定功率的70%~80%左右考虑。如果水阻容量过大,机组甩负荷瞬间,将对机组产生较大的冲击电流和制动力,影响机组的稳定,严重时可能造成机组基础松动。反之,如果水阻容量过小,达不到抑制机组飞逸转速的目的。水阻器采用角钢或钢板制成三相星型、三角型均可。
对于单机125 kW及以下的电站,水阻池内空,以长为机组台数×(0.7~1)m,宽为(0.7~1)m,深为0.6~0.8 m为宜,同时考虑机组容量大小,应在短时间内(如3~5 min)不致于将池中的水煮沸。
在调试水阻负荷大小时,应在水中逐渐施加水阻剂,调试水阻负荷,直到达到要求为止。
4.4 变压器过载、短路保护
变压器高压侧采用跌落式熔断器(或SN10-10型少油断路器)作过载、短路保护。运行经验表明,额定电压为6~10 kV的跌落式 熔断器只能用在560 kVA及以下的变压器,额定电压为10 kV的跌落式熔断器只能用在750 kVA及以下的变压器。当变压器容量超过750 kVA时,应采用油断路器。跌落式熔断器熔丝按下列公式选择:
当Se<100 kVA时,熔丝额定电流=(2~2.5)×高压侧额定电流;当Se≥100 kVA时,熔丝额定电流=(1.5~2)×高压侧额定电流。
4.5 变压器的防雷保护
由于变压器上可能出现正、逆变换波的过电压,为了防止雷击线路和变压器,对Y/Y、Y/Y0接线的变压器,均应在其高低压侧各装设1组(3只)阀型避雷器FS-10和FS-0.38。避雷器越靠近变压器安装,防雷效果越好,可以将高低压侧避雷器安装在变压器顶盖边上,再将变压器外壳、避雷器引下线和变压器中性点连接在一起后,三者共同接地。一般接地引下线采用T-16线或GJ-25线。
热帖推荐
pmr68 | 2013-9-11 14:01:15 | 显示全部楼层
学习学习
{:soso_e163:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则