常用电气设备的火灾及预防

[复制链接]
查看1288 | 回复2 | 2011-9-17 11:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

1. 变压器火灾及预防措施
    (1)引起变压器火灾的主要原因
    1)短路
    2)铁芯间或铁芯与夹紧螺栓间绝缘损坏,引起涡流增加,温度升高,使绝缘油分解燃烧。
    3)分接头电阻过大,引起高温起火。
    4)绝缘油老化,发生闪弧。
    5) 渗漏油引起油面下降,散热作用减少引起绝缘材料过热和燃烧。
    6)外部线路短路,严重过负荷而保护拒动,也会引起内部起火爆炸。
    (2) 防止变压器火灾的措施
    1)按期检修及预防性试验,发现缺陷及时处理。
    2)装设防爆管和温度保护装置,注意检查油位。
    3)合理配置继电保护装置。
    4)合理设计和安装,应有防火措施,要有良好的通风散热条件;应设置挡油设施或储油池,必要时与其他设备间设置防爆墙。
    5)配备灭火器材。
    2. 电动机火灾及预防措施
    (1)引起电动机火灾的原因
    1)单相匝间短路、单相接地和相间短路。
    2)过负荷、缺相、电源电压降低。
    3)润滑不足、异物卡住、堵转。
    4)接线送动,接触电阻过大。
    5)通风槽堵塞。
    (2)电动机火灾的预防措施
    1)正确安装使用。
    2)经常检查维修。
    3)合理设置保护装置。
    3. 油断路器火灾和预防措施
    (1)引起油断路器起火爆炸的主要原因
    1)断路器遮断容量不足。
    2)油面偏低或偏高。
    3)套管积垢受潮,闪络引起燃烧、爆炸。
    (2)油断路器火灾的预防措施
    1)正确选用断路器。
    2)在箱盖上安装排气孔。
    3)加强巡视检查。
    4)正确选择安装位置。
4. 电缆终端盒火灾和预防措施
    (1)原因
    1)终端盒绝缘受潮、腐蚀、绝缘被击穿。
    2)高度差不符合要求。
    3)电缆通过短路电流,使终端盒绝缘炸裂。
    (2)预防措施
    1)正确施工,保证密封良好,防止受潮,充油电缆的高度差符合要求。
    2)加强检查,发现漏油及时采取修复措施。
    5. 低压断路器火灾和预防措施
    (1)原因
    通、断电流时的火花,连接电阻的发热,绝缘的损坏。
    (2)预防措施
    1)正确选用和安装。
    2)做好运行及维护工作。
    6. 熔断器火灾预防措施
    (1)原因
    1)熔体熔断时,金属颗粒飞溅到易燃物上。
    2)熔体选择过大。
    (2)预防措施
    1)合理选择熔体。
    2)安装在不可燃基础上,周围不应有易燃物。
    7. 低压配电屏(盘)的火灾和预防措施
    (1)原因
    1)安装不符合要求,绝缘损坏,对地短路。
    2)绝缘受潮,发生短路。
    3)接触电阻过大或长期不清扫,积灰受潮短路。
    (2)预防措施
    1)正确安装接线,防止绝缘破损,避免接触电阻过大。
    2)安装在清洁干燥场所,定期检查。
热帖推荐
yhm321 | 2015-2-1 11:51:02 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-6-15 09:46:47 | 显示全部楼层
来学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则