设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
维修电工
›
电工基础
›
电能表与电流互感器的合理选用
返回列表
发新帖
电能表与电流互感器的合理选用
[复制链接]
1646
|
4
|
2011-9-17 10:17:57
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
低压计量装置在实际工作中常常出现电流互感器(TA)和电能表选用不当、联用不妥的现象,给企业造成很大损失。特别在农村用电中,存在问题更为普遍。例如,有一个
用电户安装了一台20 kV.A变压器,电工在计量装置中配3只50/5 A的TA,再联用一只DT8—25(50)的电能表,一个月下来只计得用电量450 kW.h左
右。像TA变比选大、配小、准确级次不够,电能表容量偏大、偏小等更是常见。笔者结合工作实际,针对计量装置的一些技术问题和有关规章,谈一些肤浅认识,以供大家参考。
1 TA的合理选用
1.1 本地区用电户多属第Ⅳ类、第Ⅴ类电能表计量装置,老规程要求TA准确级次为0.5级就可以,而新的DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》要求,应配置准确级次为0.5S级的TA。
1.2 现在安装的低压电流互感器多采用穿心式,灵活性大,可根据实际负荷电流大小选择变比,但确定穿绕匝数要注意铭牌标注方法,否则容易出错。通常穿绕匝数是以穿绕
入互感器中心的匝数为准,而不是以绕在外围的匝数为准,当误为外围匝数时,计算计量电能将会出现很大差错。
1.3 TA如何选择,简单说来就是怎样确定额定一次电流的问题。它应“保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%”。如有一台
100 kV.A配变供制砖机生产用电,负荷率为70%左右,那么在正常生产时的实际负荷电流约100 A,按上面所述标准选择,就应该配置150/5 A规格的TA,这
样就保证了轻负荷时工作电流不低于30%额定值,同时也满足了对TA的二次侧实际负荷的要求。
1.4 TA变比选大,在实际工作中常发生。当用电处在轻负荷时,实际负荷电流将低于TA的一次额定电流的30%,特别当负载电流低到标定电流值的10%及以下时,比差增加,并且是负误差。所以,为了避免TA长期运行在低值区间,对于农村负荷或变化较大的负荷,宜选用高于60%额定值,只要最大负荷电流不超过额定值的120%即可。
1.5 TA变比选小,这种状况仅发生在电工对实际负荷调查不清,或用电户增加了用电负荷的时候。曾有书上介绍TA最大工作电流可达其一次额定电流值的180%,这与
DL/T448—2000规程规定不符。TA长时间过负荷运行也会增大误差,并且铁心和二次线圈会过热使绝缘老化。所以,工作人员应经常测试实际负荷,及时调整TA变
比。
2 电能表的合理选用
2.1 新规程规定,对于Ⅳ类、Ⅴ类计量装置应选用准确级次2.0级的有功电能表。无功电能表用于Ⅳ类计量装置时配3.0级,而对于第Ⅴ类计量装置没有作规定。
2.2 许多
资料
(也包括老的电能计量规范)介绍或规定,电能表应工作在50%~100%标定电流范围内,误差才小。当它工作在30%轻载负荷以下,误差变化很大。特别是工作在标定电流10%以下时,因电能表的补偿装置调整限制,不能保证其准确度,超出允许范围的负误差更大。所以,新颁规程提出“为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表”。目前,D86系列表属此类型,其计量负荷范围宽,正在广泛推广使用。
2.3 在低压供电线路中,老的规程规定负荷电流为80 A及以下时,宜采用直接接入式电能表。新规程作了修正,降为负荷电流为50 A及以下宜采用直接接入式电能表,而
且标明选配方法:“电能表的标定电流为正常运行负荷电流的30%左右。”例如,正常运行负荷电流为30 A,按30%选择它的标定电流就是9 A,规范D86系列表就是
选用10(40) A规格表。这样,既保证了在轻负荷运行时不小于30%标定电流,也满足了满负荷运行时不超过它的最大电流。
3 TA与电能表的最优联用
3.1 新规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”。老
规程没有这样明确规定,所以,用DT8—25(50)电能表与TA联用是不妥的。TA二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6
A,D86系列三相(单相)1.5(6) A型式的电能表就是专为配用TA设计的。它的启动电流只有7.5 mA,使10%的实际负载计量准确度比老式5 A电能表提高
了3.3倍,从而躲过了轻载误差,相应提高了经济效益。
3.2 接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,可采用“3只感应式无止逆单相电能表”,这也是新规程增加的内容。但还需注意:①与TA联用只能采用1.5(6) A或
3(6) A两种规格的单相电能表,而且不能简单接用,必须经电能表检试人员把内部接线改成电压、电流分开进线形式(如说明书上接线图),接线才正确,不经分开而直接接
用属不正确接线,它会影响TA变比产生误差;②由于负荷性质变化,功率因数不同,计量三相四线负荷时会出现一表反转,注意在计算总电量时不可将三表的“代数和”错算成
三表的“算术和”,给一方造成经济损失。
3.3 为了保证综合误差在允许范围内,TA的二次侧装接负载不能超过额定负载,否则也会增大误差。所以,要求TA的二次连线电阻、接触电阻及接用仪表内阻之和不应超
过二次额定负载。规程要求采用4 mm2及以上的单芯铜质绝缘线。但是,现在的低压计量装置普遍装于计量箱内,TA二次侧仅接用电能表,二次连线也很短,使用的铜质导线
电阻率又很小(不能再用铝线了),关键是要把接触电阻限制在0.1 Ω以下。TA二次端子螺丝小且短,线粗难以压紧,用2.5 mm2单股铜线比较软,避免了粗线不易弯曲
压不紧的毛病,可保证接触电阻在0.1 Ω以下。
3.4 为了减少误差,TA与电能表之间连线方式新规程中有更严格的规定。在计量装置中,若采用2只TA则二次绕组与电能表之间用四线连接,若采用3只TA则二次绕组
与电能表之间用六线连接,不得再采用简化的三线或四线连接。
电流互感器
热帖推荐
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
相关帖子
•
电流互感器原理
•
电流互感器二次并接32欧姆电阻是什么意思?
•
这样的图。电压表。电流表。互感器,怎么接。。。
•
照明综保电流互感器
•
电流互感器
•
电流互感器损坏
•
关于零序电流互感器的请教
•
请教一下零序电流互感器的问题!
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
•
馈电开关相关问题
回复
举报
jinyongtai2014
|
2015-1-31 11:01:50
|
显示全部楼层
学习,学习。
回复
支持
反对
举报
我爱梅西
|
2015-1-30 22:45:50
|
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
yhm321
|
2015-1-30 18:21:02
|
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
pmr68
|
2014-6-15 10:22:16
|
显示全部楼层
来学习学习
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
abb
回复楼主
返回列表
电工基础
工具仪表
电工材料
电动机
变压器
低压电器
工厂设备维修
家庭用电
供电配电
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8