低压无功补偿的应用

[复制链接]
查看1094 | 回复2 | 2011-9-17 10:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

为说明采取低压自动无功补偿装置节能降损的效果,举例说明。

  例1:某供电企业给某淀粉厂加装470 kvar低压自动补偿电容柜,设定补偿限值cosj为0.95,小于限值则自动顺序投入电容器组。如功率因数超前,向线路反送无功功率,则开始顺序切除电容器,使功率因数在一个相对稳定的区域保持动态平衡。试机时一次电流1050 A,cosj = 0.7,装置自动投入400 kvar后,功率因数达到1,一次电流变为750 A,电流是补偿前的电流的70%,即减少线路电流30%左右。

  表1列出了补偿前后参数的变化。


  例2:某供电企业给某造纸厂加装500 kvar低压自动补偿柜,补偿前功率因数小于0.75,线路电流1300 A,自动补偿到功率因数为0.96后一次电流是1000 A,直观减少线路电流25%左右。

  根据电路原理,线路的损耗与负荷电流的平方成正比,线路电流大则损耗大,线路电流减小则线损减少,例1中,补偿前电流为I,补偿后电流大约为0.7×I,根据DP = 3I2R,所以补偿后的线路损耗为补偿前线路损耗值的49 %,线路损耗降低了大约51%左右。

  例2中线路补偿后电流大约是补偿前电流的0.77,所以补偿后的线路损耗大概是补偿前线路损耗的59%。

  推算出补偿前后功率因数的变化与线路损耗变化的关系:


  按表2所示:例1功率因数从0.7提高到1,补偿后的线路损耗为补偿前线路损耗的49%;线路功率因数从0.75提高到0.95后,线路损耗为补偿前的63%,降低线损效果明显。

  用户低压端无功补偿装置一般按照用户无功负荷的变化自动投切补偿电容器,达到动态控制的目的,可以做到不向高压线路反送无功电能。在配电网中,若各用户低压侧配置了足够的无功补偿装置,则可使配电线路中的无功电流最小,也使配电线路的有功功率损耗最小,这是最理想的效果。另外,线路中的无功电流小,也使线路压降减少,电压波动减少。

  由此得出,配电网中的用户端实现无功就地补偿是合理的无功补偿方式,大力推广应用自动控制装置提高线路功率因数,达到动态的管理,这是理想的节能降损办法。否则,即使在线路关口处的功率因数很高,也不能有效地降低线路的有功功率损耗。

  根据上述理论与实际应用情况,顺平供电公司修试所采用工业微电脑自动控制器控制电容的投切,控制器内设过电压保护,可预防因系统过电压损坏电容器,可自行设定投切限值、投切时间等。该补偿装置容量可根据现场需要进行配置,在实际使用中,可根据仪表测量或通过理论计算方式确定应补偿的容量,应用灵活方便,尤其适合低压客户随机补偿使用,可有效提高电机效率,在农网中普及应用,可大幅降低线损。
热帖推荐
yhm321 | 2015-1-19 11:16:44 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-6-7 11:22:10 | 显示全部楼层
来学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则