母线操作

[复制链接]
查看1256 | 回复1 | 2011-9-14 20:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

省调管辖的母线,正常情况下母线元件的分配,应按省调“年度运行方式”的规定执行,若不能按正常结线方式运行,须经省调同意。
1、  母线分段操作原则:
(1)使通过母联的电流较小;
(2)母差保护按保护规程、规定执行;
(3)任一组母线故障或母联误跳,不致使电网瓦解;
(4)双回线应接于不同母线,尽可能使每段母线都有一台变压器中性点接地;
(5)有利于保厂用电的安全。
2、  母线倒闸操作顺序原则:
母线倒闸操作顺序和要求按调度指令和现场规程执行。
双母线倒闸顺序:
(1)检查母联开关和刀闸确在合闸位置;
(2)退出母联开关操作电源;
(3)推上待倒换设备的待运行母线上的刀闸,拉开原运行母线上的刀闸;
(4)投入母联开关的操作电源;
3、母线倒闸操作注意事项:
(1)无母联开关的双母线,需由运行母线倒至备用母线运行,其倒换方法是:先合上备用母线上相应元件刀闸,再拉开运行母线上相应元件刀闸;
(2)在正常情况下,对备用或检修后的母线或旁母充电时,应用具备速断保护的开关(母联旁路或线路开关)进行充电;
(3)用母联开关向母线充电时,充电前应投入母联充电保护,若无充电保护,则应采用其它元件开关对母线充电(注意保护方向要正确),充电时要考虑母差的灵敏度,并采取防误跳运行开关的防范措施;
(4)对母线充电时,如母线PT为电磁式,在充电前应将母线PT退出,在充电后,再将母线PT投入,以避免谐振发生;
(5)在母线倒闸操作时,应考虑对母差保护的影响,母差保护的投退应按调度指令和现场运行规程执行;二次回路及母差保护要做相应的变更,防止保护误动或距动,严禁运行母线PT对停电母线PT从二次侧反充电;
(6)当母联检修而采用任一元件的两组母线刀闸跨接两组母线时,注意不使任一组母线PT过载。