一、室内、外设备凡高于坠落面2M及以上可能坠落的高处进行作业:
1、户外穿墙套管上进行工作。
2、变压器上工作无可靠防护和平稳站立点时。(如:油枕、110kV套管、爬梯、)
3、主变中性点闸刀和放电间隙上工作。
4、户外流变、压变、闸刀、开关上工作无可靠站立处。(安装、搭接、检修)
5、户外门字架上工作。(更换导线、瓷瓶)
6、户外10kV母线桥上工作。
7、35kV高压熔丝上工作。(包括临时变)
8、户内穿墙套管上工作。
9、户内开关柜体上工作无可靠防护和站立点时。
10、户内母线桥上进行工作(如:焊接、更换、安装)
11、电容器架上进行作业。
12、所有水泥柱上作业。
二、室内、外设备虽低于坠落面2M但要求进行高空作业防范的:
1、设备上打滑或无可靠站立点时。
2、夜间作业进行高处作业时。
3、进行户内、外垂直面上设备作业。(如:户内墙面上闸刀)
4、人员交叉作业有可能碰撞跌落时。
5、所有工作人员认为有危险的作业。
要求:
1、正确使用安全帽、安全带、登高器具。
2、高空作业必须系好安全带(绳)安全带应挂在上方牢固可靠处。
3、高空作业人员应衣着灵便,衣袖裤脚应扎紧,穿软底鞋。
4、严禁作业人员在高处玩耍嬉闹。
5、高处作业人员应配带工具袋,较硬、较大的工器具应系保险绳并可靠放置,传递物品应使用传递绳,严禁抛掷。
6、高处作业不得坐在平台边缘,或骑在设备危险处。如有需要应搭建工作平台。
7、高空作业附近有带电体时,应作好感应电的防范。和防止误碰带电体的措施。(如:挂接地线、用干燥的器具)
8、高空作业时如有需要应立警示牌,防止东西坠落砸伤地面人员。
9、必须认真执行监护制度。