电气设备继电保护配置、整定计算(三)

[复制链接]
查看1527 | 回复3 | 2011-9-14 19:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

3.10kV电容器的保护

3.1电力电容器的保护要求

(1)对3kV及以上的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:

1)电容器内部故障及其引出线短路;

2)电容器组和断路器之间连接线短路;

3)电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压;

4)电容器组的单相接地;

5)电容器组过电压;

6)所连接的母线失压。

(2)并联补偿电容器组应按下列规定装设保护装置:

1)对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,动作于跳闸。速断保护的动作电流,应按最小运行方式下,电容器端部引线发生两相短路时,有足够灵敏系数整定。过电流保护装置的动作电流,应按躲过电容器组长期允许的最大工作电流整定。
2)对电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器。熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5—2.0倍。

3)当电容器组中故障电容器切除到一定数量,引起电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开。对不同接线的电容器组,可采用下列保护之一:

a.单星形接线的电容器组可采用中性线对地电压不平衡保护。

b.多段串联单星形接线的电容器组,也可采用段间电压差动或桥式差电流保护。

c.双星形接线的电容器组,可采用中性线不平衡电压或不平衡电流保护。

4)电容器组单相接地故障,可利用电容器组所连接母线上的绝缘监察装置进行检出。

5)对电容器组的过电压应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。

6)对母线失压应装设低电压保护,带时限动作于信号或跳闸。

(3)对于电网中出现的高次谐波有可能导致电容器过负荷时,电容器组宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。

3.210kV电力电容器的保护配置

一般单台电力电容器的保护采用外熔断器

成组电力电容器的保护:带时限速断电流保护、过电流保护、过负荷保护、过电压保护、低电压保护

3.310kV电力电容器的保护整定计算(详见设计规范列表,从略)。
热帖推荐
我爱梅西 | 2014-12-30 21:47:09 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-12-30 00:09:27 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-5-23 14:17:21 | 显示全部楼层
学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则