“B相电压法”的适用范围和检查步骤

[复制链接]
查看1642 | 回复5 | 2011-9-14 19:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

   1)适用范围;①三相电路对称;②两元件所公用的接地线是B相电压线;③没有B相电流通过电能表电流线圈;④三相负载定运行;⑤经过电压、电流互感器接入三相三线有功电能表。
    2)检查步骤:①测各电压端或间的线电压,应接近或等于100V;②找出电能表的B相电压线;③将电能表每相电流线圈的出线端子依次接地,电能表转速若无变化,便证明没有B根电流;④当负载很稳定时,将接入电能表的B根电压线断开,如果电能表仍然正转而且转速约减慢一半,就可判定原接线正确。