无功补偿用串联电抗器的性能与作用

[复制链接]
查看1438 | 回复2 | 2011-9-14 19:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

目前工矿企业无功补偿多采用分组自动跟踪补偿,单组容量多为900kvar以下,一般都将电力电容器,串联电抗器及真空接触器等装于同一柜内,这样就要求电抗器体积小、性能好、重量轻、便于安装维护;现对无功补偿用串联电抗器的用途、性能介绍如下。
一、串联电抗器类种
  1、油浸式铁芯电抗器;
  2、干式铁芯电抗器;
  3、干式空芯电抗器;
  4、干式半芯电抗器;
  5、干式磁屏蔽电抗器;
二、无功补偿电抗器用途分为:
  1、限流电抗器;
  、抑制谐波电抗器;
  3、滤波电抗器;
三、串联电抗器的作用是多功能的,主要有:
  1、降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,便于选择配套设备和保护电容器。根据GB50227标准要求应将涌流限制在电容器额定电流的10倍以下,为了不发生谐波放大(谐波牵引),要求串联电抗器的伏安特性尽量为线性。网络谐波较小时,采用限制涌流的电抗器;电抗率在0.1%-1%左右即:可将涌流限制在额定电流的10倍以下,以减少电抗器的有功损耗,而且电抗器的体积小、占地面积小、便于安装在电容器柜内。采用这种电抗器是即经济,又节能。
  2、串联滤波电抗器,电抗器阻抗与电容器容抗全调谐后,组成某次谐波的交流滤波器。滤去某次高次谐波,而降低母线上该次谐波的电压值,使线路上不存在高次谐波电流,提高电网的电压质量。
  滤波电抗器的调谐度:
  XL=ωL=1/n2XC=AXC
  式中A-调谐度(%)
  XL-电抗值(Ω)
  XC-容抗值(Ω)
  n-谐波次数
  L-电感值(μH)
  ω----314
  各次谐波滤波电抗器的电抗率
  3次谐波为11.12%
  5次谐波为4%
  7次谐波为2.04%
  11次谐波为0.83%
  高次谐波为0.53%
  按上述调谐度配置电抗器,可满足滤除各次谐波。
  3、抑制谐波的电抗器,先决条件是需要清楚电网的谐波情况,查清周围用电户有无大型整流设备、电弧、炼钢等能产生谐波的设备,有无性能不良好的高压变压器及高压电机,尽可能实测一下电网谐波的实际量值,再根据实际谐波量来配置适当的电抗器。铁芯电抗器电抗线性度不好,有噪声,空芯电抗器运行无噪声,线性度好,损耗小。
  标准规定空芯电抗器容量在100KVAR以下时,每伏安损耗不大于0.03W。例如:单台12000VA电抗率6%的电抗器损耗为360W,三相有功损耗为1080W,这是一个不小的数字。电网上谐波较小时,采用限流电抗器可节省电能。
  4、由于设置了串联电抗器,减少了系统向并联电容器装置或电容器装置向系统提供短路电流值。
  5、可减少电容器组向故障电容器组的放电电流,保护电力电容器。
  6、可减少电容器组的涌流,有利于接触器灭弧,降低操作过电压的幅值。
  7、减小了由于操作并联电容器组引起的过电压幅值,有利于电网的过电压保护。
四、串联电抗器的选型原则
  用电企业都有自身的特点,对设备有不同的要求,干式电抗器有噪音小、电抗器的线性度好、机械强度高、安装简单等特点;油浸电抗器损耗小、占地面积小、线性度不好、噪音大。因此,采用什么样的电抗器应综合考虑。串联电抗器主要作用是抑制谐波、限制涌流和滤除谐波。电抗率是电抗器的主要参数,电抗器的大小直接影响它的作用。
  限流电抗器电抗率在0.1-1%,而抑制谐波的电抗器电抗率在4.5%-13%,限流电抗器把涌流限制在电容器额定电流10倍以下为谊。配置限流电抗器时,应考虑线路电抗(1μH/M)。
五、投切电容器时的涌流:
  1、单组电容器投入时的涌流
  Iym=√2 IΣ[1-√(XΣ/Xl)]
  Xl=2 IΣ* XΣ/( Iym-√3* IΣ)--2
  ψy=ψ√(XΣ/Xl)
  式中
  Iym---合闸涌流最大幅值(峰值)(KA)
  IΣ---组电容器装置的额定相电流 (A)
  XΣ---组电容器相总额定电抗 (Ω)
  X_l---系统感抗与串联电抗器相额定电抗 (Ω)
  fy ----涌流频率
  Μ---电网频率
  2、各电容器组容量相等时按下式
  Iym=[(M-1)/M]*√[2 000QΣ/3ωL] (kA)
  L=[(M-1)/M]2*[2 000QΣ/3ωIym2] (μH)
  式中
  QΣ-单组电容器额定容量 (kvar)
  Μ---电容器组数
  L---电感值 (μh)
  ω---角频率 (314)
  Iym-峰值电流(ka)
  线路电抗XL′=(1μH/Μ)
  fy=103/[2л√(LCΣ)]
  当电网存在谐波不可忽视时,应采用抑制谐波的电抗器。为了确定合理的电抗率,应查明电网谐波背景含量,以便适当的选用电抗器种类和电抗率。
六 按以下方式配备电抗器
  1、偶次谐波2、4、6、8……次,谐波对称互相抵消,因此不于考虑。
  2 奇次谐波为3、5、7、11、13次及以上谐波,这些谐波多出自大型整流设备,电弧、炼钢、电机车等负荷。当用户的电网内有这种设备,就是有谐波源,应测谐波次数及含量,如谐波不超过国家标准,然后计算应配置的电抗器参数。含有3次谐波配置13%的电抗器,含有5次以上谐波配置4.5%-6%的电抗器,4.5%--6%的电抗器可以覆盖5次以上谐波。
  配置电抗器后应换算是否能产生谐波放大现象,如发生下列情况时应改变电抗器的参数。
热帖推荐
yhm321 | 2015-1-13 12:30:41 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-6-3 10:53:07 | 显示全部楼层
来学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则