序号
作业内容
危险点
控制措施
制订依据
一
铁塔及水泥杆刷油、涂标志、挂相位牌;补塔材、螺丝等;登杆塔检查绝缘子、金具、架空地线等
1.高空坠落
1.1 攀登杆塔前应认真检查脚钉、脚扣、升降板、爬梯等是否牢固无问题后方可攀登。
1.2 杆塔上工作必须系好安全带,安全带必须绑在牢固物件上,转移作业位置时不得失去安全带保护。
1.3 应有专人监护。
安规线路83~85条
2.触电
2.1 杆塔上工作人员和所携带的工具、材料与带电体保持足够的安全距离:10kV及以下0.7m;35kV,1m;66kV,1.5m;220kV,3.0m;500kV,5m。
2.2 上下传递工器具、材料必须使用绝缘无极绳索。风力不应大于5级,并应有专人监护。
2.3 杆塔上有静电感应时工作人员应穿防静电服。
安规线路126条
3.掉物伤害
3.1 高处作业必须使用工具袋防止掉东西。
3.2 所用的工器具、材料等必须用绳索传递,不得乱扔,杆下应防止行人逗留。
3.3 现场人员应戴安全帽。
安规线路126条
安规线路89条
杆塔
,
工作
,
危险点
,
措施
热帖推荐
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
相关帖子
•
集成运放的典型应用— 电压比较器
•
煤矿技术员2010年工作总结
•
荔波县安全生产监督管理局2011年工作总结
•
煤矿工作实习总结范例
•
大家好,我是刚在煤矿工作的毕业生,;来这里学习学习。
•
常见电缆故障的原因预防措施有哪些
•
实用结绳技术,或许工作中能用到
•
哪位老师能帮帮我图解一下此图如何工作的
•
这还有别的有效措施吗
•
怎么样甩掉煤电钻综保保护器,使煤电钻工作?
回复
举报
jinyongtai2014
|
2015-9-1 10:28:33
|
显示全部楼层
学习,学习。
回复
支持
反对
举报
yhm321
|
2015-8-31 13:36:30
|
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
pmr68
|
2013-12-27 10:21:03
|
显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
abb
回复楼主
返回列表
电工基础
工具仪表
电工材料
电动机
变压器
低压电器
工厂设备维修
家庭用电
供电配电
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8