设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
维修电工
›
电工基础
›
二次回路的设备选择及配置
返回列表
发新帖
二次回路的设备选择及配置
[复制链接]
1462
|
3
|
2011-9-14 19:21:20
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
第一节 控制和信号回路的设备选择
第 1 条 控制开关应按需要的触点数量、控制接线、操作的频繁程度、回路的额定电压、额定电流和分断电流来选择。
第 2 条 灯光监视接线中的信号灯及附加电阻的选择:
一、当灯泡引出线上短路时,通过跳、合闸回路电流应小于其最小动作电流及长期热稳定电流。可按不大于绕组的额定电流的10%来选择。
二、当直流母线电压为95%额定电压时,加在灯泡上的电压一肌为其额定电压的60~70%。
双音响监视接线中的上述设备只按本条第二款选择。
第 3 条 跳、合闸位置继电器的选择:
一、在正常情况下,通过跳、合闸回路的电流应小于其最小动作电流及长期热稳定电流。
二、当直流母线电压为85%额定电压时,加于继电器的电压不小于其额定电压的70%。
第 4 条 自动重合闸继电器及其出口信号继电器额定电流的选择,应与其起动的元件动作电流相配合,并保证动作的灵敏度不小于1.5。
第 5 条 电流起动的防跳继电器,其电流线圈额定电流的选择应与断路器跳闸线圈的额定电流相配合,并保证动作的灵敏度不小于2。
第 6 条 断路器的合闸继电器线圈额定电流的选择,应与断路器合闸线圈的额定电流相配合,并保证动作的灵敏度不小于1.5。
第 7 条 信号继电器和附加电阻的选择:
一、在额定直流电压下,信号继电器动作的灵敏度一般不小于1.4。
二、在0.8倍额定直流电压下,由于信号继电器的串接而引起回路的压降应不大于额定电压的10%。
三、选择中间继电器的并联电阻时,应使保护继电器触点断开容量不大于其允许值。
四、应满足信号继电器的热稳定要求。
第 8 条 重瓦斯保护回路并联信号继电器或附加电阻的选择:
一、并联信号继电器应根据直流额定电压来选择。
二、当用附加电阻代替并联信号继电器时,附加电阻的选择应满足第104条一、三、四款的规定。
第二节 二次回路的保护设备
第 9 条 二次回路的保护设备用以切除二次回路短路故障,并作为回路检修和调试时断开交、直流电源之用。保护设备一般用熔断器,也可采用自动开关。为保护双重化要求,断路器有两个跳闸绕组时,宜分别装设熔断路,各自接于不同蓄电池组供电的直流母线或接于不同的分段母线上。
第 10 条 控制回路的熔断器配置:
一、当一个安装单位内只有一台断路器时,只装设一组熔断器。当一个安装单位有几台断路器时,应分别装设熔断器,此时对公用保护回路,是接于电源侧断路器的熔断器还是另行装设总的熔断器,应根据主接线的要求来确定。当有总熔断器时,凡属本安装单位的熔断器应接于总熔断器之下,以便监视。
当一个安装单位有几台断路器而又无单独运行的可能(如双绕组变压器的高、低压侧断路器)或断路器之间有程序控制要求(如调相机的起动断路器与主断路器)等时,其控制回路一般共用一组熔断器。
二、发电机出口断路器及自动灭磁装置控制回路,一般合用一组熔断器。但对发电机三绕组(或自耦)变压器组,当发电机出口不设断路器时,自动灭磁装置的控制回路应单独设置熔断器。
三、两个及以上安装单位的公用保护和自动装置回路(如母线保护、发电机励磁回路接地保护等),应装设单独的熔断器。对双回平行线路的公用保护也应装设单独的熔断器。
第 11 条 控制、保护及自动装置用的熔断器均应加以监视,一般用断路器控制回路的监视装置来完成。对装有单独熔断器的回路,一般采用继电器进行监视,其信号应接至另外的电源。
第 12 条 信号回路的熔断器配置:
一、每个安装单位的信号回路(包括隔离开关的位置信号、事故和预告信号、指挥信号等),一般用一组熔断器。
二、公用的信号回路(如中央信号等),应装高单独的熔断器。
三、厂用电源及母线设备信号回路,一般分别装设公用的熔断器。
四、闪光小母线的分支线上,一般不装设熔断器。
第 13 条 信号回路用的熔断器均应加以监视,一般用隔离开关的位置指示器,也可用继电器或信号灯来监视。
第 14 条 电压互感器回路的保护设备配置:
电压互感器回路中,除开口三角形绕组和另有专门规定者外,应在其出口装设熔断器或自动开关。当二次回路发生故障可能使保护和自动装置发生误动或拒动时,宜装设自动开关。
电压互感器二次侧中性点引出线上,不应安装熔断器或自动开关设备。当采用B相接地方式时,B相熔断器或自动开关应装在绕组引出端与接地点之间。
电压互感器开口三角绕组的试验芯上,应装设熔断器或自动开关。
第 15 条 设备所需交流操作电源,一般装设单独的熔断器。
第 16 条 熔断器电流的选择:
熔断器应按回路最大负荷电流选择,并应满足选择性的要求。干线上的熔断器熔件的额定电流一般比支线上的大2~3级。
电压互感器二次回路的最大负荷电流应考虑仅一组母线运行时,两组电压互感器的全部负荷切换到该组电压互感器上。
第 17 条 电压互感器二次侧自动开关的选择:
一、自动开关瞬时脱扣器的动作电流,应按大于电压互感器二次回路的最大负荷电流来整定。
二、当电压互感器运行电压为90%额定电压时,二次电压回路末端两相经过渡电阻短路,而加于继电器线圈上的电压低于70%额定电压时,自动开关应瞬时动作。
三、瞬时脱扣器断开短路电流的时间应不大于0.22秒。
第三节 小母线和二次回路标号
第 18 条 各安装单位的控制、信号直流电源小母线,一般由直流屏的馈电线供电。在控制屏上一般敷设有控制及信号小母线,厂用电源及母线设备控制屏上还可分别敷设共用的辅助信号小母线。
二次回路
,
继电器
,
电流
热帖推荐
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
相关帖子
•
最小两项短路电流怎么算?
•
请教如何计算电动机工作电流?
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
•
时间继电器线圈的得电失电是瞬时的,延迟的只是触点动作?
•
1140V功率与电流的估算关系
•
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
•
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
•
知道电机功率如何计算电流和选电线
•
矿用充电机无电流
回复
举报
我爱梅西
|
2015-2-13 22:17:44
|
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
yhm321
|
2014-12-18 11:59:40
|
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
pmr68
|
2014-5-14 09:48:08
|
显示全部楼层
学习学习
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
alishan
回复楼主
返回列表
电工基础
工具仪表
电工材料
电动机
变压器
低压电器
工厂设备维修
家庭用电
供电配电
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解_水位自动控制
2020-03-30
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
3
这个电气元件符号你认识吗?
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
6
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
7
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8