8.7/15KV及0.6/1kv具体含义

[复制链接]
查看1729 | 回复3 | 2011-9-14 19:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

U0/U
U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压
U——各相导体间的电压
显然,
8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV

8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆(故障时间可大于1分钟)
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆(故障时间不大于1分钟)

电缆额定电压应适于使用电缆的系统电压和运行状况,用U0/U(Um)表示:

结构上就是绝缘厚度不同
8.7/10KV的绝缘厚度3.4mm
12/20的KV绝缘厚度5.5mm

电缆额定电压U0/U的关系
    U0是相电压,U是线电压。U0和U的关系与电力系统中心点接地方式有关,中心点直接接地时,U=U0*1.732 .
    U0实际就是相电压,只不过根据系统接地方式的不同,在选择电缆时对电缆U0值有所不同。例如中性点非有效接地系统,一般选用U0比系统相电压大一个等级的电缆,如10KV系统应选8.7/10的电缆,中性点直接接地系统,一般选用U0等于系统相电压的电缆,如10KV系统应选6/10的电缆。这两种电缆的绝缘厚度是不同的,前者是4.5mm,后者是3.4mm。
   Uo是导体与屏蔽层或接地之间的电压,U是导体与导体之间的电压,在正常情况下他们是相电压和线电压的关系。在短路情况下Uo随中性点接地方式的不同而不同。