电击电流伤害阈值

[复制链接]
查看1619 | 回复4 | 2011-9-14 19:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

按照电击时电流对人体伤害的程度,电击电流伤害阈值分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。  
  (1)感知电流
  感知电流是在一定概率下,通过人体引起人有任何感觉的最小电流。感知电流的概率曲线见图1。对于工频电流有效值,概率为50%时,成年男子平均感知电流约为1.1mA,成年女子约为0.7mA;对于直流电流,成年男子平均感知电流约为5.2mA,成年女子约为3.5mA;对于10kHz高频电流,成年男子平均感知电流约为12mA,成年女子约为8mA。
  
  感知电流一般不会对人体构成伤害,但当电流增大时,感觉增强,反应加剧,可能导致坠落等二次事故。
  (2)摆脱电流
  摆脱电流是在一定概率下,人触电后能自行摆脱带电体的最大电流。摆脱电流与个体生理特征、电极形状、电极尺寸等因素有关。摆脱电流的概率曲线见图2。对于工频电流有效值,摆脱概率为50%时,成年男子和成年女子的摆脱电流分别约为16mA和10.5mA;摆脱概率为99.5%时,成年男子和成年女子的摆脱电流约为9mA和16mA。

  摆脱电流是人体可以忍受但一般尚不致造成不良后果的电流。电流超过摆脱电流以后,人会感到异常痛苦、恐慌和难以忍受;如时间过长,则可能昏迷、窒息,甚至死亡。因此,可以认为摆脱电流是表明有较大危险的界限。
  (3)室颤电流(心室颤动电流)
  室颤电流是电流通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流。在心室颤动状态下,心脏每分钟颤动800~1000次以上,但幅值很小,而且没有规则,血液实际上终止循环。一旦发生心室颤动,数分钟内即可导致死亡。在不超过数百毫安的小电流作用下,心室颤动是电击致命的主要原因。电流直接作用于心肌或通过中枢神经系统的反射作用,均可能引起心室颤动。
  室颤电流除决定于电流持续时间、电流途径、电流种类等电气参数外,还决定于肌体组织、心脏功能等个体生理特征。室颤电流与时间的关系符合“Z”形曲线的规律(见图3)。当电流持续时间超过心脏搏动周期时,人的室颤电流约为50mA;当电流持续时间短于心脏搏动周期时,人的室颤电流约为数百毫安。当电流持续时间在0.1s以下时,如电击发生在心脏易损期,500mA以上乃至数安的电流可引起心室颤动;在同样电流下,如果电流持续时间超过心脏跳动周期,可能导致心脏停止跳动。
热帖推荐
我爱梅西 | 2014-12-12 23:00:06 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-12-12 03:35:34 | 显示全部楼层
kailelaohu | 2014-5-10 21:14:34 | 显示全部楼层
安全第一,
pmr68 | 2014-5-10 14:52:18 | 显示全部楼层
学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则