无功补偿装置运行管理规定

[复制链接]
查看1489 | 回复1 | 2011-9-14 19:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

电容器组运行:
电容器组的投入听从调度命令,并在运行工作记录簿上做好记录。电容器组的正常运行和检查:
1、根据高压设备的巡视检查制度,每四小时应对运行中的电容器组巡视检查一次,交班时也应列入检查交接项目。
2、外壳各部是否渗漏油。
3、外壳是否鼓肚,膨胀量电否超过正常热胀冷缩的弹性许可度。
4、电容器外壳油漆是否脱落,变色。
5、套管是否清洁完整,有无裂纹,放电现象。
6、引线连接处,各处有无松动,脱落和断线,发热变色。电容 器回路中任何连接处接触不良都可能引起高频振荡的电弧,使电容器过热和场强过高而早期损坏,甚至使整个设备发生故障。
7、异声:应区分是放电声,还是机械振动弓I起的噪音。放电声可能是内部接线脱焊,或内部引线绝缘套管没有套好造成的放电声,类似变压器音响的噪音,大多发生装于室内,单台大容量的电容器组。
8、检查通风设施,测录环境的最高温度,检查机械通风装置是否良好。
9、检查配套设备,包括开关刀闸,互感器,支持绝缘子,二次设备放电装置等,网状遮栏完整,门窗完好。无雨雪,小动物侵袭可能。
10、 电流表和电压表的指示,电容器三相都应装设电流表,注 意三相电流是否平衡,相差太大可能电容器发生损坏,熔丝熔断,系统电压不平衡,也会引起三相电流不平衡,注意电压不可超过允许值。
电容器组在投切操作时的注意事项:
1、在环境温度过高或电流超过允许值时应停用电容器组,电容 器发生爆炸,起火等情况应立即停用。
2、电容器组在断开后,应经充分放电后(一般三至五分钟)才 能再行合闸,在合闸操作时,若发生开关机械打滑,合不上 等情况,不可连续进行合闸操作。
3、主变停电或10KV母线失压后,必须将电容器开关断开,待系统恢复正常后,再将电容器组投入。
4、电容器开关跳闸,不允许强行试送,根据保护动作情况进行 分析判断,仔细检查电容器有无熔丝熔断,鼓肚,过热,爆 裂或套管放电痕迹。更换故障电容器信熔断丝后,方可再行投入。
5、电容器在运行中发现熔丝绸线熔断,而开关不跳闸,可继续 运行,直到切除的电熔器过多,造成电流不平衡超过允许值时,一并停电进行处理、电容器停用检修,维护时,应拉开电容器开关,闸刀,在人接触电容器前,不论有无放电装置,均需先将电容器放电,各端关短路接地,特别对于熔丝熔断的电容器可能残留剩余电荷,在接触前,还应单独将端子间短路接地。
7、电容器组的维护:电容器是静止的和全密封的电气设备, 日常的维护工作量较少。主要是定期进行清扫(每3个月——半年一次)检查各连接部分的紧固,在电容器损坏,熔丝熔断应及时进行调换和平衡工作。
电容器组的事故处理:
1、当发生下列情况之一者,应立即将电容器停用并报告调度。
①电容器爆炸。
②接头严重过热或熔化。
③套管发生严重放电闪烙。
④电容器严重喷油或起火。
⑤环境温度超过40℃。
⑥渗漏油严重。
⑦电容器外壳严重鼓肚。
2、电容器开关禁止加装重合闸装置。
3、当母线电压高于电容器额定电压的1.1倍,电流超过额定电
流的1.3倍时,应将电容器退出运行
热帖推荐
yhm321 | 2013-9-26 16:37:01 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则