无功功率动态补偿控制器JKLD2\JKLD2A\JKLD2F系列

[复制链接]
查看1789 | 回复4 | 2011-9-14 19:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

无功功率动态补偿控制器JKLD2 JKLD2A  JKLD2F系列  
一、简介  
无功功率动态补偿控制器JKLD2\JKLD2A\JKLD2F系列是依据JB/T9663-1999国家专业标准而为XJD1型系列无功功率动态补偿箱与GJD2型无功功率动态补偿柜而设计的专用控制器。本控制器博采国内外先进技术,具有体积小、外形合理美观、功能完善、抗干扰能力强、运行稳定可靠、补偿精度高等优点,已通过国家电控配电设备质量监督检验测试中心的型式试验。  
二、使用条件  
1. 周围空气温度:-30°C~+40°C,并且24h内其平均温度不高于+35°C;  
2. 空气相对湿度在最高温度为40℃时不超过50%,在温度较低时允许有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%。但应考虑到由于温度的变化有可能会偶然地产生的凝露。  
3. 周围介质无爆炸及易燃危险品,无损坏绝缘与腐蚀金属的气体,无导电尘埃。  
4. 装置地点无剧烈震动,不受阳光直接照射,无雨雪侵袭。  
5. 电源应为50Hz正弦波,电压幅度波动不超过额定值的±10%。  
三、 技术参数  
1. Φ角测量分辨率:0.024°。  
2. 投切延时:JKLD2\JKLD2F1投切延时20ms~60s ,JKLD2A投切延时1s~60s  
3. 投切控制回路:可设定(最大12回路)。  
4. 过电压值:可设定。  
5. 回差:10V。  
6. 投切控制方式:编码+循环。  
7. 手动/自动切换方式:无扰动切换。  
8. 灵敏度:160mA。  
9. 动作误差:不超过±20%。  
10.额定工作电压:220V、380V,JKLD2\JKLD2A取单相、JKLD2F1取三相电压。  
四、 功能特点  
1. 取样物理量为无功电流。  
2. 取样电流极性自适应。  
3. 电容器投切控制采用编码+循环工作方式。  
4. 面板设有三位LED数码管显示。  
A.JKLD2\JKLD2A可显示如下参数:  
   功率因数             
   电压  
   电流  
   投切延时设定值  
   第一回路电容器容量设定值  
   系统电流互感器变比设定值  
   过压设定值  
   无功电流  
   电容器输出回路设定值  
   电流相位设定值(JKLD2A无此参数)  
B.JKLD2F4可显示如下参数:  
   三相功率因数(CosΦa,CosΦb,CosΦc)  
   三相电压(Ua,Ub,Uc)  
   三相电流(Ia,Ib,Ic)  
   电容器投切延时设定值  
   第一回路电容器容量设定值  
   系统电流互感器变比设定值  
   过压设定值  
   系统无功电流  
   共补部分输出回路设定值
热帖推荐
我爱梅西 | 2015-8-22 21:51:51 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-8-22 12:25:16 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-8-22 12:15:04 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-24 13:39:37 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则