鸟害故障分析及防治对策

[复制链接]
查看2583 | 回复5 | 2011-9-14 18:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

架空输电线路大多运行在荒郊野外,它覆盖面广,生态环境又变化无常,无疑要受到鸟类活动对它的影响。鸟害已严重地威胁着电力系统及网络的安全运行,必须引起运行管理部门和电力线路工作人员的高度重视,线路的防鸟害工作刻不容缓。
鸟类对架空电力线路的危害
鸟类筑巢
春季鸟类开始在输电线路杆塔上筑巢、孵化。经实地观察,多是乌鸦、青鹳、苍鹰等鸟类。这些鸟口叼树枝、铁丝、柴草等物,在线路上空或导线之间穿越飞行,当铁丝等物落在横担与导线之间,就会造成线路故障。刮风时,杆塔上的鸟巢被风吹散掉落在带电导线或悬瓶上,会造成短路接地故障。
鸟类飞行
体形较大的鸟类,如黑鹳,其体长1米多,翅膀展开更大。体形较大的鸟类空中争斗时飞行在导线间可能造成相间短路或单相接地故障。
鸟粪闪络
鸟粪闪络是指由栖息在杆塔上的鸟类排泄物引起的闪络事故。鸟粪(特别是青鹳拉的稀屎)污染绝缘子串,在空气潮湿、大雾时易发生闪络。鸟站在瓷瓶串(或硅子)上部的横担上向下拉稀屎并沿瓶串下流时造成单相接地,或者鸟粪随风吹向带电体造成空气间隙击穿,引起闪络。
河套地区鸟害情况
地处河套平原的内蒙古巴彦淖尔电业局所辖的输电线路基本上都处于河套灌区,受自然环境及外力的影响较大,近几年连续不断发生多次鸟害故障,已严重威胁到输电线路的安全、稳定运行。经统计,1996年-2006年,地区电网共计发生鸟害造成的线路跳闸35次,占同期各类障碍跳闸总数51次的68.63%。下面是近10年来发生的鸟害情况:
表一:220千伏线路鸟害故障统计
年份19961997199819992000200120022003200420052006
故障次数23103421330

表二:110千伏线路鸟害故障统计
年份19961997199819992000200120022003200420052006
故障次数10012300132

从以上统计数字可以看出,220千伏线路较110千伏线路鸟害故障率高,而且呈逐年上升趋势。受地区气候特点和地理环境影响,2001年河套地区运行的21条输电线路鸟害故障达到高峰期。
鸟害故障原因分析
地形地貌
输电线路鸟害故障具有明显的地形地貌特征。经观察,鸟害引起故障的杆塔周围环境,多在靠近河流(排水渠)、稻田、鱼池、低洼潮湿地带,有较大树木和一些村庄少、僻静开阔的庄稼地带。加之,近年来河套地区养殖业不断扩大,再加上套区排灌,洼地积水多,引来大量的候鸟在此栖息、觅食。根据河套地区的资料统计,鸟害分布区域特征如表3所示。
季节特征
鸟害造成线路故障时的气象条件大多是晴天、阴雨天。鸟害一年四季均有发生,但各季情况又有所不同,其季节特征见表4。
表3:鸟害分布区域特征
分布区域河流农田森林开阔地平地沼泽地其他
分布率(%)38171291646

季节一季二季三季四季
发生率(%)9175818

共3页:
上一页
1
2
3
下一页
热帖推荐
我爱梅西 | 2015-8-24 10:23:54 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-8-21 10:20:33 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-8-20 12:49:40 | 显示全部楼层
艹泥人 | 2013-12-23 21:43:59 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-23 09:43:45 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则