DB34/T494-2005安徽《脉冲超细干粉灭火规范》

[复制链接]
查看1539 | 回复0 | 2011-9-14 18:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

本规范的编写遵照国家有关基本建设方针和“预防为主,防消结合”的消防工作方针,主要目的是将脉冲超细干粉自动灭火装置系统用于能源、交通、电信、国防等领域重点保卫场所易燃易爆恶性火灾的预防与扑救,替代哈龙灭火系统。  
    脉冲超细干粉灭火技术,体现了“快速响应、早期抑制、高效灭火”这一消防先进技术理念,是当今世界各国争相研制的前沿技术。除俄罗斯有类似产品和少量公布的资料外,其余发达国家尚未有同类产品和相关资料。为此,本规范的编制主要是通过应用场所的调研,根据保护对象火灾的特点和性状,开展大量的实体火灾灭火试验和典型工程试用,取得基本的应用设计参数编写完成的。  
    本规范共分五章,内容包括:总则、术语、规范性引用文件、灭火装置系统设计、施工及验收等。  
    本规范由安徽省公安消防总队负责解释。  
    主要起草人:屠国华 蔡智敏 笪远生 张玉德  
    徐波 胡腾姣 郑东明 李庆福  
    王丰 袁静 梅双峰 盛涛  
    1、总则  
    1.0.1为了合理地设计脉冲超细干粉自动灭火装置系统(以下简称灭火装置系统),保障灭火装置系统的施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身、财产安全和生态环境,制定本规范。  
    1.0.2本规范适用于能源、交通、电信、国防等领域新建、扩建、改建和已建工程中的电缆设施、储物仓库、机电设备间和交通工具发动机舱等场所设置的灭火装置系统的设计、施工、验收及维护管理。  
    1.0.3灭火装置系统可用于扑救可燃气体和可燃液体压力喷射式火灾、各种电气火灾和可燃固体火灾。不得用于扑救无空气仍能迅速氧化的化学物质火灾和活泼金属火灾。  
    1.0.4灭火装置系统的设计、施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关国家标准的规定。
    2、术语  
    2.0.1脉冲超细干粉自动灭火装置系统PulseDischargeSuperFineDryPowderAutomaticFireExtinctionEquipmentSystem  
    由脉冲超细干粉自动灭火装置(以下简称灭火装置)、启动组件、消防电源及显示盘等组成的灭火系统。  
    2.0.2主动型脉冲超细干粉自动灭火装置系统ActivePulseDischargeSuperFineDryPowderAutomaticFireExtinctionEquipmentSystem  
    火灾发生后,无需外部消防报警设备,灭火装置能主动启动,脉冲式喷射超细干粉的自动灭火装置系统。  
    2.0.3被动型脉冲超细干粉自动灭火装置系统PassivePulseDischargeSuperFineDryPowderAutomaticFireExtinctionEquipmentSystem  
    火灾发生后,依靠外部消防报警设备,手动或自动启动,脉冲式喷射超细干粉的灭火装置系统。  
    2.0.4局部应用LocalApplication  
    灭火装置直接对位于封闭空间,非封闭空间或室外的保护对象喷射灭火剂,进行防护的应用方式。  
    2.0.5分区应用ZonedApplication  
    灭火装置对位于封闭空间或非封闭空间的局部区域内所有保护对象喷射灭火剂,进行防护的应用方式。  
    2.0.6全淹没应用TotalfloodingApplication  
    灭火装置对封闭空间或非封闭空间内所有保护对象喷射灭火剂,进行防护的应用方式。  
    2.0.7准工作状态ConditionofPrepareoperating  
    脉冲超细干粉自动灭火装置系统性能及使用条件符合有关技术要求,发生火灾时,能立即动作,高速喷射超细干粉灭火的状态。  
    2.0.8灭火装置等效负载EquivalentDutyofPulseDischargeSuperFineDryPowderAutomaticFireExtinctionEquipment  
    用于灭火装置系统调试,与灭火装置启动参数等效的器件。
  3、规范性引用文件  
    下列文件中的条款通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。  
    DBJ41/T053-2003脉冲超细干粉自动灭火装置配置设计规范  
    GB50166-92火灾自动报警系统施工及验收规范
    4、灭火装置系统设计  
    4.1一般规定  
    4.1.1电缆设施、储物仓库和机电设备间设置的灭火装置系统应按分区应用或局部应用方式设计,无人值守场所应选用主动型脉冲超细干粉自动灭火装置系统;有人值守场所应选用被动型手动或自动脉冲超细干粉灭火装置系统。如采用被动型自动脉冲超细干粉灭火装置系统,灭火装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。  
    4.1.2汽车发动机舱室设置的灭火装置系统应按全淹没应用方式设计,火车机车与火车发电车的灭火装置系统应按分区应用方式设计,应选用主动型脉冲超细干粉自动灭火装置系统。  
    4.2设计基本参数  
    4.2.1设计基本参数应根据应用场所和保护对象确定。  
    4.2.2设计基本参数应符合表4.2.2的规定  
    表4.2.2设计喷射强度、设计喷射密度和喷射时间  
    保护对象设计喷射强度  
    kg/s.m2设计喷射密度  
共5页: