直流发电机调节器的调整

[复制链接]
查看1533 | 回复1 | 2011-9-14 18:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

首先应清除调节器外部的油污、灰尘,清洁触点,并初步检查衔铁和铁芯间的气隙、触点间隙以及气隙与弹簧拉力相互协调的情况,果如气隙和弹簧拉力不正常,调节器就不能正常工作,就需要对调节器进行气隙、触点间隙的检查及弹簧拉力的调整。  
(1)截流器、限流器和调压器的气隙、触点间隙的检查  
① 截流器。当截流器触点闭合时,FT81 型、JT81T-13/24FN/1型和JT81-18/12ZN/ l 型调节器衔铁与铁芯的气隙应为1. 35~1. 55毫米,而JT81E型的是0. 6~0. 8毫米。若气隙不对,可用弯曲或伸长固定触点支架、改变其高度的方法进行调整。截流器触点打开时的间隙一般为0. 7~0. 9毫米,最小不得小于0. 35毫米,若不对,可用尖嘴钳通过固定触点支架(即衔铁挡钩)进行调整  
② 限流器、调压器。当限流器和调压器触点闭合时,调节器衔铁与铁芯的气隙应为l. 4~1. 5毫米。若不对,可拧松固定触点臂上的两个螺钉,通过上下移动固定触点支架进行调整。  
以上的检查、调整完成后,就可进行静态检验和调整。  
(2)调节器的静态检验和调整  
① 截流器闭合电压和调压器调节电压的调整。将蓄电池两极分别接于调节器的"电枢"接柱和底板上,这时截流器触点应在分开状态,调压器触点应在闭合状态。而在该电路中用一节新的1. 5伏干电池与蓄电池串联后,则截流器触点应闭合,调压器触点将分开。如不符合上述情况,应进行调整。  
② 限流器的调整。将蓄电池与一定瓦数的12伏灯泡串联后,两端分别接于调节器的"电池"和"电枢"接柱上,并使截流器的触点闭合。对于18安的调节器来说,当用195瓦的灯泡时,限流器触点应当闭合;在用220瓦的灯泡时,触点就应分开。而对于13安的调节器,则需用140瓦和170瓦的两种灯泡用同样的方法进行检查,并应得到相同的结果,否则,就应进行调整。
热帖推荐
yhm321 | 2013-1-21 19:38:39 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则