如何设定停机励磁,延长直流电机使用寿命

[复制链接]
查看1601 | 回复1 | 2011-9-14 18:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

摘要:本文通过对直流电机工作特点及发热原因的分析,以实例计算表明了采用设定停机励磁技术后降低电机发热的效果,并阐述了电机发热、绝缘、使用寿命三者之间的关系。
      一、引言
       直流电动机具有运行平稳、容易实现较宽范围的平滑调速等优点,在电气传动中得到了广泛的应用。但是,由于行业差别及生产工艺的特异性,有些设备的暂时停机时间可占到连续工作时间的13%,甚至更长。从技术方面考虑,利用直流电机励磁电路和电枢电路相对独立的特点,采用设定停机励磁技术降低电机发热、延缓绝缘老化,从而延长其使用寿命是一种非常有效的措施。我们在几年前对我厂焊管生产线直流电控系统进行了改造,采用西门子SIMOREGK 6RA24直流调速器使改造后的系统达到了工艺要求,取得了满意的效果。特别是在改造中采用了参数设定停机励磁技术,经过实践证明取得了很好的使用效果。
       二、直流电动机的简单工作原理
       直流电动机和一般的交流电动机一样,都须具备磁极和通电导体这两个基本条件。其差别是:直流电动机的主磁极是由铁心和励磁电路建立起来的,通电导体则是电枢绕组。当励磁电路接通电源后,建立起固定不变的主磁极,通有电流的电枢绕组将在其中受到电磁力的作用,从而对转轴产生确定方向的转矩,使电机按照该方向连续旋转,这就是直流电动机的简单工作原理。
      
       三、 直流电动机的发热原因及其类型
       不论是何种电动机,在其运行中由于内部存在能量转换,将不可避免地产生热量,引起电动机温升。根据直流电动机结构特点及工作原理分析,其内部发热主要来源于以下三种类型的损耗:
       (1)机械损耗 (2)铁损  (3)铜损。
         详细分析见表1。
                                                     表1       直流电机内部发热分析表
类型
发热部位
发热机理
现象
  
机械
损耗
轴承
摩擦
磨损
  
电刷与换向器间摩擦
  
旋转部分与空气摩擦
温升
  
铁损
电枢铁心内
磁滞涡流
温升
  
  


电刷内
电阻热

温升
  
电刷和换向器接触处
  
电枢绕组内
  
励磁绕组内
  

       四、设定停机励磁及发热计算
       停机励磁即电机暂停时励磁回路的电流值,这时电气控制系统工作复位状态(若系统停,则不必讨论)。常规的直流电动机控制系统中,暂停是通过控制电路将电枢电路切断,而励磁电路仍然接通工作,其电流值为额定恒磁电流。众所周知,由电能转变为热能时电流以平方倍增加,因此电机温度累积增高。如果将励磁电流在停机时减少,就会使电机发热量大大降低。
       在焊管生产线直流电控系统改造中,我们设定了停机励磁,使磁场电流自动减弱。驱动系统在停车时,按照以下顺序:
      (1) 通过启/停端子37输入“停车”命令。
      (2) 系统达到07.0或更高工作状态。
      (3) 经延时使磁场电流减小到参数设定的停机励磁值,从而达到在电机静止时减小温升的目的。
       由表1可知:电机停转时旋转部分与电枢回路均不产生热量,主要发热部分是励磁回路。笔者参与的焊管生产线直流电控系统改造中进行参数设定时,满足以下要求:
     (1) 停车时自动减小励磁电流,改善电机发热情况。
     (2) 保证系统在误动作时不致产生失磁而引起失磁保护继电器动作。
      我们在实际调试时将停机励磁电流设定为额定励磁电流的30%,其热量计算如下:
      热量计算公式:
                                Q = 0.24 I2 R T
           式中:Q —— 热量(卡)     I —— 电流(安培)
                     R —— 电阻(欧姆)   T —— 时间(秒)
额定励磁电流时,励磁绕组的发热量    Q = 0.24 Ie2 R T
30%额定励磁电流时,励磁绕组的发热量
                               Q’= 0.24(0.3Ie)2 RT
降低发热量的百分率为:
                        Q — Q’
共2页:
上一页
1
2
下一页
热帖推荐
yhm321 | 2013-1-20 20:25:13 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则