高压厂用系统发生单相接地时有没有什么危害?

[复制链接]
查看1584 | 回复3 | 2011-9-14 18:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

当发生单相接地时,接地点的接电流是两个非故障相对地电容电流的向量和,而且这个接地电流在设计时是 不准超过规定的。因此,发生单相接地时的接地电流对系统的正常运行基本上不受任何影响。当发生单相接地时,系统线电压的大小和相位差仍维持不变,从而接在 线电压上的电气设备的工作,并不因为某一相接地而受到破坏,同时,这种系统中相对地的绝缘水平是根据线电压设计的,虽然无故障相对地电压升高到线电压,对 设备的绝缘并不构成危险。
为什么规定接地时间不允许超过两个小时,应从以下两点考虑:
(1) 电压互感器不符合制造标准不允许长期接地运行。
(2) 同时发生两相接地将造成相间短路。鉴于以上两种原因,必须对单相接地运行时间有个限制,规定不超过2小时。
热帖推荐
我爱梅西 | 2015-8-16 17:59:11 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-8-15 12:24:36 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-20 21:03:31 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则