    采掘维修电工操作规程
    ㈠、一般规定
    1、采掘维修电工必须持证上岗作业。
    2、采掘维修电工必须熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及电气防爆的有关规定和标准。
    3、采掘维修电工必须熟悉维修范围内的供电系统,设备分布、设备性能及电缆与设备的运行状况。
    4、采掘维修电工必须忠于职守,精心维护,遵守劳动纪律和各种规章制度。
    5、采掘维修电工必须清楚矿井及采掘巷道布置,工作地点的安全状况和瓦斯浓度,并熟悉现场事故时的停电顺序和人员撤离路线。
    ㈡、操作前的准备工作
    1、准备材料、配件、工具、测试仪表及工作中应用的其它用具。
    2、办理计划中的停电审批单、高压停电工作票与通风区(队)联系安排瓦斯测试事项。
    3、在工作地点交接班,弄清楚前一班遗留的问题,安排本班工作计划。
    ㈢、操作
    ----
    1、接班后对维护地区内电气设备的运行状况,电缆吊挂及保护设施进行巡检,并做好记录。
    2、巡检中发现设备失爆、保护失灵等问题时,要及时进行处理。对处理不了的问题,必须停止运行,并向领导汇报。
    3、在采掘区内检查电气设备时要注意下列事项:
    ①只有在瓦斯浓度低于1%的风流中,方可停电打开低压电气设备的门(或盖)目视检查,使用电工仪表测试,用导体对地放电。
    ②检查高压设备时,必须执行工作票制度,切断前一级开关电源后,再进行工作。
    ③在有瓦斯突出或瓦斯喷出危险的巷道内打开设备外壳检查时,必须切断前级电源开关后,再进行检查。
    4、从事检修工作时,必须执行停送电作业制度。检修电气设备时必须切断前一级开关电源,实行机械闭锁,并挂“有人工作,严禁送电”标志牌。送电时,制定专人送电。禁止不联系盲目送电。有两组以上人员在同一供电系统上工作时,要分别挂停电专用牌,要互相联系无误后,方可送电。严禁约定时间送电。
    5、电气设备开盖检查前必须用与电源电压等级相符合的验电笔验电,确认无电压后进行放电。放电完毕后工作。
    6、电气设备检修应在支护良好、周围环境瓦斯浓度在1%以下时工作。电气作业应不少于2人,1人监护,1人工作。
    ----
    7、在检修开关时,不准任意改动原设备上的端子位序和标记,要保护好隔爆面,所更换的保护组件必须经矿测试组测试。在检修有电气联锁的开关时,必须切断被联锁开关中的隔离开关,实行机械闭锁,悬挂“有人工作,禁止送电”标志牌。装盖前必须检查防爆腔内有无遗留的线头、零部件、工具、材料等。
    8、井下供电系统发生故障后,必须查明原因,找出故障点,排除故障后方可送电。禁止强行送电或用强送电的方法查找故障。
    9、局部通风机、瓦斯自动检测报警断电装置与掘进电源必须实行联锁。严禁任意停止局部通风机运转。局部通风机及其供电系统需要停电时,必须经井区领导批准,采取相应措施后方可停电。在恢复送电前,必须经瓦斯检查员检查瓦斯浓度允许后(局扇及其开关地点附近10米以内风流中瓦斯浓度都不超过0.5%时)方可送电,开动局部通风机。
    10、发生电气火灾及异常灾害时,必须切断就近电源,用灭火器材灭火,并向调度汇报,按调度指令切断有关的其它电源。
    11、采区胶带输送机的低速、跑偏、烟雾报警、煤位及温度等保护装置发生故障时应立即进行处理,严禁甩掉保护装置运行。
    12、电气安全保护装置的维护与检修:
    ----
    ①不准任意调整电气保护装置的整定值。
    ②采区供电系统的检漏装置必须按规定试验,严禁甩掉漏电保护运行。
    ③移动变动站低压检漏装置的试验按有关规定执行。补偿调节装置经一次整定后,不能任意改动。用于检测高压屏蔽电缆监视性能的急停按钮应每天试验一次。
    ④在采区做过流保护整定试验时,应与瓦斯检查员一起进行。
    13、在采掘区内使用普通型仪表进行测量时,应严格执行下列规定:
    ①测试仪表由专人携带和保管。
    ②测量时,1人操作,1人监护。
    ③测试地点瓦斯浓度必须在1%以下。
    ④测试设备和电缆的绝缘电阻后,必须将导体放电。
    ⑤测试电子元件设备的绝缘电阻时,应拔下电子插件。
   