高压开关柜断路器怎么选型

[复制链接]
查看1750 | 回复1 | 2011-9-11 17:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

 高压开关柜里面选择断路器都有什么要求呢?高压柜(KYN28)中真空断路器(VS1)是根据什么选型的,是根据变压器高压侧电流还是低压侧电流,还是其他的什么,进线柜和出线柜开关容量的选择有什么区别?
  VS1-10KV高压开关的额定电流最小为630A,开断能力为20~25KA。2000KVA的变压器的短路容量远远小于开关的分断能力。可以采用630-25KA的
热帖推荐
yhm321 | 2013-5-9 11:10:00 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}