设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
维修电工
›
低压电器
›
选用高压交流隔离开关和接地开关中应注意问题 ...
返回列表
发新帖
选用高压交流隔离开关和接地开关中应注意问题
[复制链接]
2150
|
3
|
2011-9-11 16:54:43
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
为了更好地在招投标中正确贯彻实施典型规范,合理地确定设备的相关技术参数和要求,本文谈谈高压交流隔离开关和接地开关选用中的几个问题,供电力工程设计及设备选用部门相关专业人员参考。
1 关于隔离开关开合母线转换电流
1.1隔离开关开合母线转换电流的典型操作
隔离开关开合母线转换电流(俗称环流),是在正常运行中,用隔离开关断开或闭合由同一电压等级设备和母线在变电所内部所构成的电气闭环,从而实现转移负荷电流的操作。
目前国内变电站接线方式中,采用较多的有单母线接线(单母线分段、单母线带旁路)、双母线接线(双母线分段、双母线带旁路)、一倍半断路器接线及桥形、角形接线等。其中,双母线倒母线操作是开合母线转换电流最典型和常见的工况。此外,作为特例,单母及双母接线退出旁路母线、一倍半断路器接线检修母线时、桥形,T形,角形接线解环操作中,为了避免用隔离开关开断很长的空母线上很大的电容电流而采用相反的操作程序:先断开隔离开关,再断开断路器以退出空载母线。这时隔离开关也会遇到开合母线转换电流的问题。
1.2标准规定的参数
我国国家标准GB1985-2004《高压交流隔离开关和接地开关》中,以规范性附录B给出了隔离开关开合母线转换电流的要求和试验方法。对空气绝缘隔离开关,其额定母线转换电流值应为80%额定电流,最大不超过1600A,额定母线转换电压从表1中选取;试验次数为100次开合操作循环。至于额定转换电流最大不超过1600A,是因为通常是按额定短时耐受电流而不是按额定电流来选用隔离开关的,因此长期通过隔离开关的最大电流比其额定电流小得多,所以其母线转换电流最大值可定为1600A。1986年中国电力科学研究院高压开关研究所为了提出我国隔离开关开合母线转换电流的技术条件,曾经用计算机计算和分析了国内10~500kV几个电网典型接线的母线转换电流,结果符合不超过1600A的规定。
由于隔离开关的触头运动速度较慢,在开合母线转换电流时产生电弧的燃弧时间较长,使触头易于烧损。为了达到标准要求的开合能力,制造厂需在隔离开关上增设引弧触头,使隔离开关的触头结构较为复杂。因此有必要将隔离开关分为两种:具备开合母线转换电流能力的和不具备开合母线转换电流能力的。设计和使用部门在选用隔离开关时应区别对待。
1.3双母线中的母线隔离开关需要开合母线转换电流
在变电站实际运行中,正常情况下只有双母线接线的母线隔离开关及旁路接线中的母线隔离开关,才需要开合母线转换电流;而单母线接线的母线隔离开关、母联隔离开关及大量进出线路的线路隔离开关,不存在开合母线转换电流的工况。
也就是说在这些部位上使用的隔离开关不必要具有开合母线转换电流的功能。
目前,国内隔离开关招标文件中不提供工程一次接线布置图,没有明确哪些隔离开关是双母线中的母线隔离开关,而是对所有隔离开关不加区别的都提出开合母线转换电流的要求,这是不合适的。这将使很大一部分隔离开关有了多余的不必要的功能,其直接的弊端是触头结构复杂了,增加了产品制造成本和维护检修的工作量。相反,如果对双母线中的母线隔离开关,实际运行中需要开合较大的母线转换电流,却又没有明确提出要求,制造厂供货时不提供引弧触头,将会在倒换母线操作中烧损触头,降低隔离开关的有效使用寿命。
2 关于接地开关开合感应电流
2.1接地开关的一种特殊运行条件
随着电力建设的发展,电网在不断扩大,容量也在不断增加,为了减少输电走廊占地,同塔双回路平行架空高压输电线路日渐增多,在这种输电线路中使用的某些高压接地开关要求具有开合感应电流的能力。随着同塔双回线的普及和电压等级的升高,对接地开关开合感应电流的能力也要求越来越高,开合感应电流成为高压接地开关的一种特殊运行条件。
在两条或多条共塔或邻近平行布置的架空输电线中,当某一回或几回线路停电后,由于它与相邻带电线路之间产生电磁感应和静电感应,在停电的回路上将产生感应电压和感应电流。因此,用于这些线路的接地开关,应能满足以下的运行条件:(1)当停电线路的一端开路,在线路另一端的接地开关分、合操作时,接地开关能开断和关合容性电流。(2)当停电线路的一端接地,在线路另一端的接地开关分、合操作时,接地开关能开断和关合感性电流。
2.2标准规定的参数
国标GB1985中以规范性附录C给出了接地开关开合感应电流的要求和试验方法。接地开关的额定感应电流和额定感应电压的标准值,应从表2中选取,试验次数为10次开合操作循环。
目前,很多500kV变电工程中停电接地线路很长、带电负荷很大,其感应电流和感应电压高于国家标准的B类接地开关标准值。如电磁感应电流高达760A,静电感应电流高达126A,而静电感应电压则高达35kV、45kV、65kV。750kV工程的静电感应电压要求达到100kV。
2.3并非所有接地开关都需要开合感应电流
众所周知,只有同塔双回平行架空输电线路中两端变电站的进线侧和出线侧使用的接地开关,才应具有开合感应电流的功能。并非变电站中所有接地开关和所有隔离开关附装的接地开关,都需要具备这种功能。要求开合感应电流的接地开关只是少数。
目前普遍的现象是,在隔离开关的招标文件中,凡是接地开关及带接地的隔离开关中的接地开关,均提出了开合感应电流的要求,这是没有必要的。订货时应具体指明哪一种隔离开关的哪一侧的接地开关要求开合感应电流,不要泛指。由于具备开合感应电流能力的接地开关,要采取引弧及灭弧措施,结构与常规接地开关是有所区别的。加上试验费用比较昂贵,自然要增加制造成本,因此产品价格是不相同的。特别是额定电压363kV及以上开合感应电流的接地开关,需要增设辅助回路,配装耐弧触头,增加真空或SF。
灭弧室及其操动机构,价格增加很多。如果感应电流和感应电压超出标准值,则更会增加技术难度和制造成本。
3关于单柱垂直断口隔离开关的额定接触区
3.1标准推荐的接触区
共3页:
上一页
1
2
3
下一页
隔离开关
热帖推荐
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
相关帖子
•
电力高压开关柜相关知识
•
刀闸(刀闸开关)和隔离开关的区别
•
户外交流高压真空负荷隔离开关的研制
•
电闸箱操作规程
•
隔离开关在线路中的应用
•
隔离开关的使用范围
•
什么是隔离开关,有什么作用!
•
隔离开关的巡视检查项目
•
矿用防爆开关(隔离开关)检修实习报告
•
采煤机司机技术比武考试试卷及答案
回复
举报
yhm321
|
2016-2-29 00:13:55
|
显示全部楼层
回复
举报
孔子的孔
|
2013-4-3 15:33:40
|
显示全部楼层
学习了啊{:soso_e163:}
回复
支持
反对
举报
yhm321
|
2013-4-3 11:41:27
|
显示全部楼层
{:soso_e183:}
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
alishan
回复楼主
返回列表
电工基础
工具仪表
电工材料
电动机
变压器
低压电器
工厂设备维修
家庭用电
供电配电
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8