兆欧表测量时要注意哪些问题?

[复制链接]
查看2294 | 回复2 | 2011-9-11 16:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

用兆欧表测绝缘电阻的步骤如下:
(1)选用兆欧表:测高压电气设备,选用电压高的兆欧表,测低压电气设备,选用电压低的兆欧表。通常 500V 以下的电气设备选 500~1000V的表,测瓷瓶、母线、开关等,选用2500V以上的表。
(2)检查兆欧表是否完好:将表的两接线柱分开,摇动手柄,观察指针是否指在“∞”位置。再将表的两接线柱短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否在“0”位。
(3)兆欧表的“线(L)”接线柱接在被测物,“地(E)”接线柱接在被测物的外壳,或“L”与“E”接在被测电阻两端,平稳
地摇动手柄,读出指针指的电阻值。
使用兆欧表要注意以下几点事项:
(1)测量前必须切断设备的电源,并接地进行放电。
(2)兆欧表放置要平稳,手摇发电机要保持匀速。
(3)测量后,须待兆欧表停止转动并使被测物接地放电后才能拆除连接导线。