剩余电流保护器

[复制链接]
查看1540 | 回复1 | 2011-9-11 16:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

1 影响第一级保护器频繁跳闸的主要原因
潜水泵漏电,在沿洞庭湖区和丘陵山区的农村居民用户家中,几乎都有人工挖掘的深水井,一般在地下18 m或者更深,都使用潜水泵进行抽水饮用,以此代替了自来水,既方便又省钱。然而广大用户谁都不考虑潜水泵漏电引起第一级保护器跳闸,而不能正常投运,影了供用电安全。认为自家的潜水泵能抽上水就行。
经查明有的潜水泵本身质量低劣,有的使用过久,绝缘层损坏,也有的是接线老化,就是不更换和维修。据不完全统计,潜水泵漏电有30%以上,占总用电户数的16.6%,是目前影响第一级保护器无法投运的最大隐患。
室内配线和家用电器漏电,随着新农村建设,农村盖楼房别墅的越来越多,由于现任台区电工忙不过来,不少用户室内配线,都请社会电工帮忙安装,大多暗埋线未采取管道配线,赤裸地用扎丝钉在墙上,绝缘导线容易破皮引起漏电甚至短路,还有的家用电器接地不实和错误或者电器设备直接带电,检查发现此类现象,占总用户数的3%左右。
配变容量大,供电半径过长,三相漏电值不平衡,如果全村在200户以上,一个台区一个回路供电,势必供电半径也超出了规定范围,也难使三相负荷达到均衡,更难使漏电流值平衡,经常造成误动和无法投运,此类现象大多发生在尚未进行农网改造的村和台区。
线路绝缘子破损,由于许多线路年久失修,瓷绝缘子破损,未及时更换或者线路砍青扫障不彻底,用活树当电杆,久而久之导线绝缘层损坏引起跳闸,此类现象多在阴雨天发生。
低压线路与其它弱电线,如通信线交叉跨越距离不够,通信线未按要求安装绝缘保护套管,一般出现在高温季节和特殊情况引起总保护跳闸不能投运。如果未排除故障,采取退出运行或强行送电,后果将不堪设想。
2 抓好总保护器正常运行工作的几点建议
普及剩余电流保护器在每户的安装与投运,检测家电、室内配线、潜水泵漏电等最直观做法,同时要提高剩余电流动作保护器的“三率”,最关键的一步也就是普及每户保护器的安装与投运。而且要把每户保护器纳入后期农网改造工程预算,因为前期计量改造工程,虽说相当一部分配备了户保,由于当时从县电力局到供电所对安装户保的重要性认识不足,随意性很大,加之货源不充裕,在同一时期进行整改,有的村配了户保,有的村没有配,还有的村由于施工人员怕麻烦,户保领去了也没有安装,时间一长,户保哪里去了都不清楚,结果导致有的装了,有的没装,装了的因质量、雷击、烧坏而未及时督促维修,造成管理上的混乱和漏洞。鉴于目前状况,再从用户筹款购买户保是相当难,由此把安装户保工程纳入后期农网改造预算内,同时制订相关户保安装投运与维修的管理办法,详细告知用电户。
开展第三期农网改造时,吸取第一、二期教训,采取小容量密布点,缩短供电半径,末端和分路保护有利于提高总保的投运率。2006年7月下旬供电所在中洲乡仁义村恢复第一级保护器投运时,发现在同样的线路和条件下,该村第一台以两个回路供电实行路保护,跳闸次数和泄漏电流值少于第2台一个回路供电的次数,而第2台每次跳闸,查找故障原因范围之大,停电时间之长,对用户负面影响特别大。实践证明容量小,供电半径短,实行多回路供电,进行分路保护是保证第一级保护器投运的最佳方案。
严格控制伪劣电器产品进入用户,上级电力部门应主动汇同消费者协会、工商等相关部门重点整治,潜水泵、电机、家电等设备。同时利用各种舆论宣传工具,向用户讲解有关安全用电知识和因电气设备质量原因,对安全用电带来危害和危险的道理。
呼吁上级电力部门应注重农电工的工作强度,如果每个台区管理保证台区第一级保护器能长期正常投运,每台投入时,要比未安装第一级保护器的台区多4~5个工作日。以2005年管理的保护器1台,为了保证该台第一级保护器投运,时常跳闸停电后,农电工不分刮风下雨、白天黑夜都要从相隔10 km以外的村赶去,查出故障后才送电,有时家家查,户户到。建议上级电力部门应抓保护器“三率”。多深入基层,要用激励激活机制,增强农电工抓保护器投运的积极性和责任心,为农村安全用电把好第一道关。
热帖推荐
yhm321 | 2013-3-30 10:20:15 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则